АУПП в кабельных сооружениях

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38198
      Niko
      Участник

      Добрый день. Возможна ли защита кабельных сооружений установками порошкового пожаротушения? Сомнения возникли по следующим пунктам:
      1. Для аэрозольных установок в СП485 прямо указано “п. 11.1.4 Допускается применение установок для защиты кабельных сооружений“. Порошковые, согласно СП485, могут применяться для ликвидации пожаров класса Е (электроустановки, находящиеся под напряжением), но не уверен, что кабельные линии относятся к электроустановкам.
      2. Модули АУПП следует размещать с учетом наличия затенений вероятного очага пожара (СП485, п. 10.2.17), что в кабельных сооружениях с многоярусными полками почти всегда затруднительно.

    • #38201
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ну да, все верно. В кабельных сооружениях высокая затененность, собственно из-за самих этих кабельных лотков. Порошок возможен, почему нет? Кабельные сооружения это часть электроустановки. Во многих электроустановках есть свои кабельные сооружения. Только расстановку и расчет количества модулей надо будет перепроверять несколько раз. Однако, если присутствует герметичность и тушение по объему, то порошок, при достаточном количестве,также забьется в любые щели и облепит кабеля со всех сторон. Потом, правда, будет большая проблема с очисткой этого порошка.

      И да, все верно, аэрозоль для кабельных сооружений вполне эффективна и уборки после сработки нет никакой. Также неплохие результаты показали модули ТРВ (тонкораспыленная вода).

Просмотр 1 ветки ответов