АУПТ или СПС в подвале

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36814
      ayzberg1979
      Участник

      Добрый день. Подскажите чем руководствоваться при выборе типа сигнализации в подвале обьекта (Молодёжный центр). Нужно ли оснащать подвал СПС или АУПТ?

    • #36817
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, в данном случае нет разницы – подвал или не подвал. Молодежный центр это название ничего не говорит. Нужно понимать именно функциональное назначение. Что это? Клуб? Учебное заведение? Вот это имеет значение. Вам нужно поступить следующим образом:

      1. Определить тип пожарпных извещателей. Обратите внимание на пункт 4.3 СП486.1311500 “……….Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15
        таблицы 1 и 16-21, 29-32, 35-48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).…..”  Проверяете по списку, если Ваше здание относится к указанным пунктам, то защищаете ДЫМОВЫМИ АПИ.
      2. Открываете Приложение “А” к СП484.1311500 и определяете тип СПС адресная или безадресная для Вашего объекта, исходя из характеристик (площади) и функционального назначения объекта.
    • #36818
      admin
      Хранитель

      Если не справитесь самостоятельно, то мы можем Вам помочь, получив необходимые сведения о Вашем объекте. Но это уже будет платная консультация, так как она будет не В ОБЩЕМ о определенной теме, а применительно к конкретному объекту.

    • #36847
      ayzberg1979
      Участник

      Здравствуйте. Подскажите в какую сторону должны открываться двери , из коридора на лестничную клетку  (из 3 этажа-вниз) и (из 2 этажа-вниз).

      Все таки во внуть на лестничный марш по пути эвакуации или допускается наоборот в коридор?

       

      Объект: Молодежный центр.

    • #36851
      admin
      Хранитель

      В соответствии с СП1.13130.2020, пункт 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях
      эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
      Не нормируется направление открывания дверей для:
      а) помещений классов Ф 1.3 и Ф 1.4;
      б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей
      эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений
      категорий А и Б и их путей эвакуации);
      в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
      г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
      д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной
      климатической зоне (подрайоны IA 1Б, 1Г, 1Д, IIA);
      е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.