О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › АУП или СПС в здании склада
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 4 месяца, 3 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
18 июля 2025 в 14:13 - Views: 275 #38096
john5151
УчастникДобрый день!
Есть помещения подвала в жилом здании с площадью 283м2, в этих помещениях располагаются пункты выдачи, предприятие по бытовому обслуживанию населения (пошивочное ателье), но большая их часть вообще пустует и.т.д. Вопрос такой: мы должны классифицировать эти помещения как
39 Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:
39.1 Цокольные, заглубленные более чем на 0,5 м, и подвальные этажи
или можем классифицировать их как
48 Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные
Такой вопрос.
-
18 июля 2025 в 14:48 #38099
admin
ХранительЗдравствуйте! Конечно, это подвальные помещения, а следовательно НЕ ПРИСТРОЕННЫЕ ИЛИ ВСТРОЕННЫЕ, а именно ЗАГЛУБЛЕННЫЕ и ПОДВАЛЬНЫЕ – по 39.1
-
18 июля 2025 в 15:44 #38103
john5151
УчастникСпасибо, за ответ! Т.е. он попадает на пожаротушение. Тогда еще вопрос: можем мы запроектировать в таком помещении отдельно пожарную сигнализацию и отдельно систему пожаротушения, например водяного пожаротушения? Или пожаротушение должно выполнять роль пожарной сигнализации?
-
18 июля 2025 в 15:48 #38104
admin
ХранительДаже рекомендуется сигнализацию проектировать отдельно от системы пожаротушения. У вас подвальные помещения. Наверняка корячится система дымоудаления. Запускать систему дымоудаления следует от дымовых ПИ. По этому, сигнализацию на дымовиках сам бог вам прописал. А пожаротушение делайте хоть спринклерное водяное, тепловая активация. Это уже вопрос проектирования.
-
18 июля 2025 в 16:09 #38110
john5151
УчастникТогда возникает вопрос: это должна быть не простая пожарная сигнализация по алгоритму В, а пожарная сигнализация для пожаротушения или дымоудаления, т.е. по алгоритму С?
-
18 июля 2025 в 16:37 #38111
admin
ХранительНет, такого вопроса не возникает. Мухи отдельно, а котлеты отдельно. Если пожарная сигнализация управляет системой пожаротушения, то тогда да. она должна соблюдать алгоритм “С”. Но если она только управляет включением системы дымоудаления и СОУЭ и там вентиляции и прочее. вполне достаточно алгоритма “В”.
-
18 июля 2025 в 18:12 #38115
john5151
УчастникСпасибо, большое, выручаете! Денежку отправил.
-
18 июля 2025 в 21:38 #38117
admin
Хранительблагодарю, обращайтесь
-
-