АУП или СПС в здании склада

Просмотр 7 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38096
      john5151
      Участник

      Добрый день!

      Есть помещения подвала в жилом здании с площадью 283м2, в этих помещениях располагаются пункты выдачи, предприятие по бытовому обслуживанию населения (пошивочное ателье), но большая их часть вообще пустует и.т.д. Вопрос такой: мы должны классифицировать эти помещения как

      39 Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:

      39.1 Цокольные, заглубленные более чем на 0,5 м, и подвальные этажи

      или можем классифицировать их как

      48 Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные

      Такой вопрос.

       

    • #38099
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Конечно, это подвальные помещения, а следовательно НЕ ПРИСТРОЕННЫЕ ИЛИ ВСТРОЕННЫЕ, а именно ЗАГЛУБЛЕННЫЕ и ПОДВАЛЬНЫЕ – по 39.1

    • #38103
      john5151
      Участник

      Спасибо, за ответ! Т.е. он попадает на пожаротушение. Тогда еще вопрос: можем мы запроектировать в таком помещении отдельно пожарную сигнализацию и отдельно систему пожаротушения, например водяного пожаротушения? Или пожаротушение должно выполнять роль пожарной сигнализации?

    • #38104
      admin
      Хранитель

      Даже рекомендуется сигнализацию проектировать отдельно от системы пожаротушения. У вас подвальные помещения. Наверняка корячится система дымоудаления. Запускать систему дымоудаления следует от дымовых ПИ. По этому, сигнализацию на дымовиках сам бог вам прописал. А пожаротушение делайте хоть спринклерное водяное, тепловая активация. Это уже вопрос проектирования.

    • #38110
      john5151
      Участник

      Тогда возникает вопрос: это должна быть не простая пожарная сигнализация по алгоритму В, а пожарная сигнализация для пожаротушения или дымоудаления, т.е. по алгоритму С?

    • #38111
      admin
      Хранитель

      Нет, такого вопроса не возникает. Мухи отдельно, а котлеты отдельно. Если пожарная сигнализация управляет системой пожаротушения, то тогда да. она должна соблюдать алгоритм “С”. Но если она только управляет включением системы дымоудаления и СОУЭ и там вентиляции и прочее. вполне достаточно алгоритма “В”.

    • #38115
      john5151
      Участник

      Спасибо, большое, выручаете! Денежку отправил.

    • #38117
      admin
      Хранитель

      благодарю, обращайтесь