АУП или СПС в здании склада

Просмотр 6 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37371
      john5151
      Участник

      Добрый день!

      Имеется отдельно стоящий одноэтажный склад категории В2-В3 площадью около 1500 м2 с высотой хранения менее 5,5 м. Подскажите пожалуйста по СП486 там требуется пожаротушение или пожарная сигнализация?

    • #37372
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Если склад выполнен одним помещением, то в соответствии с СП486.1311500, табл. 3, пункт 5.2 необходимо защищать АУП. Как вариант, если разделить всю площадь на отсеки менее 1000 кв.м. противопожарной перегородкой с отдельными выходами из каждой части, то тогда согласно тому же пункту достаточно будет выполнить сигнализацию, АУП уже не требуется.

      • #38571
        Nikita Zh….
        Участник

        Добрый день! Правильно ли я понимаю, что если выполнить такой “финт ушами”, привести пожарный отсек к нормативным показателям согласно удовлетворяющими требования пункта 4.2 СП 486.1311500.2020, присвоить категорию В2-В3 по пожарной опасности для условного склада общей площадью в 1500-1900 кв.м , то нужно делать два проекта на каждый пожарный отсек со своей СПС и СОУЭ, со своим ППКУП для каждого пожарного отсека? И ещё, если склад двухэтажный это же не влияет на удовлетворения пункта 5.2 таблицы 3, главное в площадь попасть, правильно я понимаю?

      • #38573
        admin
        Хранитель

        Если склад двухэтажный, то при любой площади необходимо применять АУП, а не АПС. СП486.1311500 табл. 1 пункт 2 (не зависимо от площади).

      • #38575
        Nikita Zh….
        Участник

        Понял, спасибо. Просто ввела в заблуждения фраза из пункта 5.2 таблицы 3 “в надземных этажах”. Как я понимаю, данный пункт можно было бы применим для складских помещений менее 1000 кв.м. находящихся на втором или выше этажах зданий другого класса функциональной пожарной опасности (НЕ ф5).

      • #38576
        admin
        Хранитель

        Нет, речь идет именно о 2-х этажном складском помещении (антресоль внутри склада) или 2-х этажном складском здании.

        Если же, к примеру, есть школа, а в школе на 2-м этаже есть одноэтажный, без надстроек и антресолей склад завхоза 800 квадратов с категорией В2 или В3, то этот склад не подлежит защите АУП. Достаточно АПС.

      • #38574
        admin
        Хранитель

        да конечно, каждый склад должен быть оснащен своей отдельной системой АПС, включая свой прибор ППК

    • #37373
      john5151
      Участник

      Понял, спасибо!

    • #37374
      john5151
      Участник

      А перегородки должны быть первого типа?

    • #37376
      admin
      Хранитель

      Да конечно, или противопожарная стена, рассекающая кровлю и поднимающаяся на 0,7 м. над кровлей. Или противопожарная перегородка 1-го типа, при наличии кровли из негорючих материалов. Если у вас кровля (к примеру) деревянный настил, оббитый рубероидом, то разумеется, просто перегородка противопожарная не подойдет, так как при пожаре в одном отсеке сгорит покрытие и пожар перекинется на соседний отсек. В данном случае только противопожарная стена. Если же кровля не горючая, то перегородка 1-го типа вполне устроит. Самый лучший вариант, при таком разделении площадей, это компоновать складскую нагрузку таким образом, чтобы один отсек остался категории “В”, а второй отсек получил категорию “Д”. Но это уже по возможности.

    • #37385
      john5151
      Участник

      Понял, спасибо! А как с вами можно связаться если наши заказчики захотят получить ваше экспертное заключение по своему складу. Мы просто монтажная организация и тонкости противопожарного нормирования для нас темный лес )))

    • #37386
      admin
      Хранитель

      Все каши контакты и аккредитация здесь https://www.norma-pb.ru/o-kompanii/

      В части наших компетенций есть пункт “Оценка и подтверждения соответствия помещений, зданий, сооружений и территорий требованиям пожарной безопасности “. Это как раз то что Вам необходимо, как мы понимаем.

      У нас есть прайс нашей системы аккредитации, по которому мы работаем. Если Заказчику будет интересно, то пришлем на почту ответным письмом. Но должен сказать, что заказов с выездом по России у нас достаточно много, так как услуги у нас, в рамках экспертных заключений, достаточно востребованы. А экспертов-аудиторов и специалистов-испытателей не так много, так как специалисты сейчас вообще в большом дефиците. По этому, чем раньше процедуру Заказчик начнет, тем быстрее получит результат. Как мы понимаем, из состава услуг прайса вам будут необходимы две основных услуги:

      28. Подтверждение соответствия помещений зданий, сооружений и территорий требованиям П.Б.  ( за 1 м2)

      28.3 для зданий производственного и складского назначения, от …..1000 руб. (для 3 колонки прайса)

      1. Консультации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе с выездом к месту нахождения объекта, (1 час), от …….1000 руб. (для 3 колонки прайса)

      То есть, сначала смотрим что есть и выносим имеющиеся замечания. И далее, консультируем о наиболее выгодных способах реализации мероприятий для устранения замечаний. Все это будет документально оформлено на бланках строгой отчетности государственного образца и будет иметь полную юридическую значимость. Экспертное заключение не имеют права оспаривать просто государственные инспектора. Только госэкспертиза, что очень маловероятно.

      Сразу скажу, что данный комплекс экспертных мероприятий будет стоить для объекта 1500 кв.м. , ориентировочно:

      1500 кв.м. х 1000 = 1 500 000  руб. (подтверждение соответствия)

      8 часов х 1000 = 8000 руб. (консультация)

      2х900 = 1800 (за два бланка строгой отчетности)

      плюс командировочные, перелет на самолете, гостиница (по запросу)

       

Просмотр 6 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.