      Добрый день!

      В здании тетра находится помещение котельной площадью 49 кв.м. Котельная работает на твёрдом топливе (угле). Необходимо ли защищать данное помещение АУП или достаточно смонтировать тепловые пожарные извещатели? Категории  по взрывопожарной
      опасности не знаю (не нашёл данную табличку, ну и сам директор театра пожимает плечами).

    • #34543
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте. Никита! Категория “Г” конечно, чего там. Если все здание защищено сигнализацией, а не пожаротушением, то достаточно сигнализации и неплохо бы газоанализаторы установить на угарный газ. Если более 40% площадей здания защищено пожаротушением, то придется делать АПТ.

      • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем admin.