      Здравствуйте.

      Есть пускорезервная котельная (ПРК) на ТЭС. Выполняем АУП (порошок, газ и пена).

      “Голову” в виде “Сириуса”+ ШПС-12 (внутри стоят КПБ для СО и СП исп. 01 для откл. вентиляции)+С2000-ПТ собрали и разместили в помещении щита управления этой ПРК.

      Но это помещение тоже подлежит тушению, газовому.  За пределами этого помещения в коридоре поставила ШПС-24 (внутри С2000-АСПТ, КПБ) и С2000-ПТ. И вот мучает меня вопрос. Оборудование АУП работает под управлением ППКУП, а это ППКУП стоит в помещении, которое и  буду сейчас  тушить. КПБ должен дать импульс на ЭМП запорно-пусковых устройств газовых модулей для запуска АУП. Без Сириуса это сделать невозможно. Получается, само себя тушит? Грамотно ли это ? Или в тот же коридор еще один Сириус заказывать? Пульт С2000-М  нет смысла добавлять, т.к. с Сириусом то он не дружит. Как быть?

    • #37903
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Отличный вопрос! Этот вопрос много раз и ВНИИПО перетирало с МЧС и, сколько я помню, лет 20 этот вопрос существовал. Ответа на этот вопрос нет и по сей день. Напишу свое видение. Да, все СПЗ на объекте подчиняется сетевому контроллеру, который установлен на пожарном посту, посту управления, посту с круглосуточным дежурством, диспетчерской и тому подобное. Самому себя тушить не очень корректно, так как источником зажигания на условной “пультовой” очень часто бывает сам пульт. По этому, да, вы правы и я поддерживаю вариант наличия отдельного сетевого контроллера, который автономно обеспечивает пожаротушение самой диспетчерской. Но понятно, что этот сетевой контроллер должен выводить сигналы о собственном состоянии не только в эту диспетчерскую, но и на удаленный наблюдательный пункт.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.