О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Балки за подвесным потолком
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 2 недели назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
23 апреля 2026 в 20:19 - Views: 74 #39401
trindos
УчастникЗдравствуйте! Помогите разобраться.
На объекте потолок зашит армстронгом. Пространство за армстронгом защищаем СПС, т.к. проходят кабели с объемом горючей массы более 1,5 л/м кабельной линии. Расстояние от основного потолка до армстронга разное, от 400 до 600 мм. Так же на основном потолке присутствуют линейные балки, а местами продольно поперечные. Балки разной высоты, расстояния от армстронга до плоскости балок 200-400 мм. Вопрос следующий, расстановку дымовых ИП производить в соответствии с таблицами 6.2, 6.3 СП484 или поставить в каждый отсек, образованный балками или балками и стенами, дымовой ИП? Расстояние между балками 5500мм, что вполне перекрывается дымовым ИП.
-
24 апреля 2026 в 6:44 #39403
admin
ХранительЗдравствуйте. Сколько именно ставить извещателей в каждом отсеке зависит от принятого алгоритма “В” или “С”, а также от адресности извещателей. Объем за потолком принимается аналогично замкнутому помещению, то есть все по таблицам 6.2 и 6.3. То есть в любом случае, высота помещения будет 3 и менее метров и высота балки более 10% от высоты помещения. Далее, расстояния по таблицам.
Просто взять и поставить по одному ИП в отсек будет не правильно. В любом случае, правильность такой расстановки вам необходимо будет доказать в текстовой части проекта. Почему так установлено, указать, а не просто вот вам так захотелось, показалось что так будет хорошо. Нет в нормативном документе пункта который допустил бы установку по одному ИП в отсеке. Тем более, что если в каждом отсеке будет стоять один ИП, то расстояние до ближайшего ИП будет 5,5 метра, тогда как по таблице 6.3 получается 4,5 метра, а по таблице 6.2 – 2,3 метра. Уже не соответствие.
-
29 апреля 2026 в 19:15 #39432
trindos
УчастникКогда я пишу вам вопросы, то потом осознаю, что туплю. Действительно, какая разница, за подвесным потолком балки или нет. Есть же пункт в СП484 6.6.42. При установке ИП под фальшполом, над фальшпотолком следует рассматривать данные пространства как помещения с высотой, равной высоте пространства.
Спасибо, что направляете на путь истинный.
-
-