21 февраля 2022 в 9:34 - Views: 1710 #34441
Vanish212
УчастникДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, можем ли использовать открытый плавательный бассейн в качестве резервуара для АУПТ?
На вопрос: “А как чистить будете?”, заказчик скажет, что построим второй бассейн и будем чистить по очереди.
Интересует, по нормативке проходит ли такое решение?
Заранее благодарен
-
23 февраля 2022 в 11:50 #34443
admin
ХранительЗдравствуйте! В качестве пожарного резервуара вряд ли подойдет, так как резервуар это закрытая емкость – бочка то бишь. Но вполне подойдет в качестве Пожарного водоема. Сразу отпадет вопрос о том как чистить будете. Да и бассейн ближе просто к водоему, чем к резервуару. Возникнет вопрос плана как этот водоем будет эксплуатироваться зимой. Он же открытый. Типа лед замерзнет наверху. Нужно будет представить проект незамерзаемого забора воды, как из любого водоема. Также необходимо предоставить технические гарантии того что из бассейна не будет выпущена вода. Не может пожарный водоем быть осушен. Вот если у Вас есть два отдельных бассейна-водоема (заказчик обещал ведь построить) и забор воды производится параллельно из любого водоема. И если будет предусмотрена некая сигнализация уровня воды в водоемах с выводом на пожарный пульт, гарантирующая наличие необходимого количества воды в водоемах, то думаю, Вы вполне удовлетворите требования норм. Да собственно загуглите и почитайте требования к пожарным водоемам. там все элементарно.
-
14 марта 2022 в 8:37 #34477
Vanish212
УчастникДобрый день!
Спасибо за ответ.
Интересовало именно использование бассейна в качестве резервуара.
-
14 марта 2022 в 9:48 #34478
admin
ХранительИменно как пожарный резервуар бассейн принять нельзя хотя бы потому что температурный режим открытого бассейна соответствует окружающей среде. Не обеспечены выполнение мер от промерзания воды. Отсутствует теплоизоляция резервуара.
-
-