Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37357
      константин
      Участник

      Добрый день.

      Имеем 3 этажное здание в котором имеется ВППВ. .  В настоящее время класс ФПО изменен на Ф 4.3.  Сейчас осуществляется реконструкция здания. Можно ли убрать противопожарный водопровод ссылаясь на р.2 таблицы 7.1 СП 10. Заранее спасибо.

    • #37359
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте Константин! Если выполняется реконструкция здания, к тому же и функционал также изменился, то в соответствии с п. 4 статьи 4 ФЗ-123, СПЗ здания необходимо будет довести но нормативных значений. Это значит, что необходимо будет выполнить проектные работы, в соответствии с разделом 9, раздел МПБ. И в разделе МПБ предусмотреть все необходимые системы для здания данного функционала. Если ВПВ не требуется, то значит он и не нужен.

    • #37360
      константин
      Участник

      Я собственно и хотел узнать нужен ли ВППВ в 3 этажном здании Ф.4.3?

    • #37361
      admin
      Хранитель

      Конечно нужен. В СП10.13130.2020 есть пункт 1.4 в котором перечислены все здания всех назначений в которых не требуется ВПВ. Здания с функционалом Ф4.3 – здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; не входят в указанный перечень. Следовательно, да надо проектировать ВПВ.

    • #37362
      admin
      Хранитель

      Вообще конечно ключевое значение имеет именно КОГДА ФОРМАЛЬНО изменился функционал здания. То есть именно юридическая формулировка. Если это произошло до января 2021 года, то в соответствии с СП10.13130.2009 расклад получается совсем иной. Необходимость ВПВ в этом случае, зависит от высоты и объема здания, а также от его принадлежности (пункт 4.1.5 СП10.13130.2009). Но если все это случилось позже января 2021 года, то тогда придется организовывать ВПВ.

Просмотр 4 веток ответов