вопрос по Сп 10.13130.2020. п. 7.6 и п.6.1.13

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ вопрос по Сп 10.13130.2020. п. 7.6 и п.6.1.13

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37294
      valena
      Участник

      У меня здание ФОК, 1 этаж. Согласно п.7.6 табл. 7.1 я взяла на пожар 1х2,5 л/сек. Эксперт говорит, что согласно п. 6.1.13 нужно брать 2х2.5 л/сек. Не противоречит ли табл. 7.1 п. 6.1.13.

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37296
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно данные таблицы 7.1 служат для определения необходимой производительности ВПВ, то есть минимального расхода воды. То есть, расход 1х2,5 Вам достаточно для тушения, при площади до 2,5 тыс. кв. м. включительно.  Из этого расчета вы можете принимать расход на Ваш ВПВ. Пункт 6.1.13 ведет речь ни о том, что необходимо обязательно прям орошать каждую точку помещения из двух стволов. Речь идет о том чтобы иметь такую возможность. Это не одно и то же. То есть принцип заменяемости, в случае непредвиденных ситуаций. Допустим, пожарный кран сломался, а тушить надо. Упрощенно. Вот тогда тушение производится с соседнего ПК. А для этого, размещение этого ПК (расстояние до соседнего ПК) должно быть таковым, чтобы иметь такую возможность. Ничего более в пункте 6.1.13 не требуется. По этому, противоречий нет.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.