УчастникДобрый день. В производственном цеху есть 9 промышленных секционных подъемно-0пускных ворот (привод у всех ворот ручной и электрический). У всех ворот есть возможность жёсткой фиксации. Часть ворот с калитками,другая без. Примерная высота ворот-5 метров, ширина – 4 метра. В проекте все ворота обозначены эвакуационными выходами. Пункты предписания:
1. “Над эвакуационным выходом из здания цеха цинкования, ведущим непосредственно наружу, не установлен световой оповещатель «Выход»”, основание :Нарушение требований п. 5.3 СП 3.13130.2009 “Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности”.
2.”Ворота для автомобильного транспорта, не оборудованные калитками с высотой порога не более 0,15 м используются в качестве эвакуационных выходов”. Основание: Нарушение требований п. 4.2.3 СП 1.13130.2020 “Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”
При первоначальном монтаже световые оповещатели “Выход” на всех воротах вместе с ИПР были установлены слева или справа от ворот.(фото во вложении)
Вопрос всё тот же, правомерно ли это и если да, подскажите пожалуйста пути решения.
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
11 апреля 2024 в 19:34 #36756
admin
ХранительЗдравствуйте! В предписании все верно. Правомерно. А вот “ВЫХОД” устанавливается над эвакуационным выходом, а не справа-слева. Если нет такой возможности, то следует устанавливать указатели ВЫХОД. Это выход и стрелочка. Но решение это я бы согласовал заранее с инспектором. Это потому что, в нормах (они не совершенны) нет допущения замены табло “ВЫХОД” на табло “Указатель движения к выходу”. По этому, есть риск, что вот вы стрелочки повесите, инспектор скажет все зашибись, одобряю, но в соответствии с СП3.13130, над эвакуационным выходом должна быть установлена табличка ВЫХОД и хоть умри. И “проблемы индейцев не интересуют шерифа”. Есть и такие персонажи среди инспекторов.
-
12 апреля 2024 в 8:38 #36757
alkasar26
УчастникСпасибо! Будем думать
-
12 апреля 2024 в 19:35 #36758
admin
Хранителькак вариант еще может подойти наклейка ВЫХОД прямо на створке ворот, видная на высоте 2 метра когда ворота подняты. Она должна быть фотолюминесцентная. Может устроит инспектора.
-
-