Здравствуйте. Есть здание жилое, девятиэтажка, в ней, на первом этаже, встроенно-пристроенный магазин, он занимает весь первый этаж, общая площадь которого чуть менее 1000 кв. м. Вопрос, требуется ли в этом магазине пожаротушение если он отделен от остального здания стенами первого типа. Он же будет как отдельное здание сп 486, п. 4.2 или все таки встроенно-пристроенный. И еще вопрос, какой документ регламентирует – магазин: встроенный, встроенно-пристроенный или пристроенный.
-
20 июля 2022 в 8:50 #34769adminХранитель
Здравствуйте! Само собой магазин не является отдельным зданием. Между отдельными зданиями должен быть нормативный противопожарный разрыв, чего нет в Вашем случае. По этому, магазин или встроенный или пристроенный или встроенно-пристроенный. Чтобы точно прояснить этот вопрос, откройте СП2.13130 и СП4.13130 и сравните нормы с Вашими параметрами магазина. Например СП4.13130 пункт 3.31 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
Соответственно, если часть не внешняя, а внутренняя, то это встроенное помещение. Ну а если и то и другое присутствует, то это встроенно-пристроенный магазин. Причем, само собой, нормируемые преграды присутствовать должны. СП4.13130 пункт 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.
-
20 июля 2022 в 8:54 #34770ShulceУчастник
Понятно, спасибо большое, от пожаротушения не уйти…
-
20 июля 2022 в 16:25 #34772adminХранитель
не за что, обращайтесь
-
-