    • #34408
      ВПК
      Участник

      Добрый день.

      Нигде не мог найти: допускается ли встраивать жилые помещения (например, ведомственные квартиры) в здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.2?

      Если да, то какими противопожарными преградами (стены, перекрытия) должны быть отделены квартиры от остальной части здания (квартиры занимают часть первого этажа)? Какими нормами пользоваться при проектировании?

    • #34410
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ф4.2 это здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (Ф4.2). Поскольку для этого типа объектов не предусматривается интернатный тип, как например в отличии от Ф4.1, встраивание помещений со спальными местами (номера, палаты, комнаты и т.п.) не допускается.