В помещении административно-бытовой части цеха, после сдачи в эксплуатацию, были установлены перегородки ПВХ (сделали два отдельных кабинета), тем самым ограничили зону действия дымовых пожарных извещателей. Пункт предписания: «В нарушение принятых проектных решений в административно-бытовой части цеха покраски допущено изменение объемно-планировочных решений, ограничивающих зону действия дымовых пожарных извещателей АПС». Как по правильному решить данный вопрос? Демонтаж и уменьшение высоты перегородок начальников не устраивает. Схемы во вложении. Возможно если бы заранее добавили в каждый кабинет ещё по одному извещателю, может быть и не привлекло внимание инспектора. Или это так не работает?))
Вложения:
Вы должны войти для просмотра вложений. -
27 мая 2024 в 17:17 #36836
admin
ХранительЗдравствуйте! Исходя из имеющейся части проекта понятно, что в каждом помещении установлено 3 пожарных извещателя, включенных по логике “И”. Получается что в каждом образованном отсеке необходимо было добавить по 2 штуки АПИ. А это 4х2=8 штук АПИ. Вряд ли у вас получилось бы просто так добавить 8 штук извещателей в шлейф. Ведь максимальное количество извещателей в шлейфе ограниченно возможностями приемо-контрольного прибора.
В любом случае, если Вы выполняете изменения в архитектурной части, меняете площадь и количество помещений на объекте, Вам необходимо выполнить рабочую документацию – изменения в проект АПС и СОУЭ. Но здесь также есть нюанс. С 2020 года нормативные требования изменились. Введен в действие СП484.1311500.2020, касаемый именно проектирования пожарной сигнализации. Требования изменились КООРДИНАЛЬНО! Это значит, что вот так просто добавить пожарные извещатели уже нельзя. Проектировать нужно будет уже по новому документу. И в этой части просто добавлением извещателей уже не обойтись. Новые нормы предусматривают новые требования к ЗКПС (зона контроля пожарной сигнализации), понятие о которых введены впервые в 2020 году. Данные требования вынуждают полностью перестраивать топологию шлейфов ПС – выделять каждые максимум пять помещений в отдельный шлейф, исключать из шлейфов с автоматическими АПИ ручные извещатели – выделять их в отдельный шлейф. И это малая часть требований, в рамках нового документа. Возможно, вам потребуется демонтаж системы АПС на всем объекте, новое проектирование по новым нормам и новый монтаж. Как минимум, если согласуете данное решение с инспектором ГПН, вот для этих вот вновь образованных четырех помещений, Вы в рамках изменений в проекте, проектируете отдельный ППК, шлейфы которого обеспечивают защиту данных помещений, в соответствии с новыми нормативными требованиями. Само собой, все необходимые сигналы от данного прибора Вы выводите на пост охраны отдельно от системы, запроектированной по старым документам. Вот возможно, такое решение (малой кровью) Вам получится согласовать с ГПН. Это если сама система АПС и СОУЭ у вас не превысила 10 лет эксплуатации, то есть предельных значений, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021. В противном случае, инспектор скорее всего, скажет вам – не выдумывайте, ваша система уже отработала свой срок, все демонтируйте и монтируйте по новой.
-
28 мая 2024 в 8:33 #36843
alkasar26
УчастникСпасибо за подробную консультацию!
-
28 мая 2024 в 8:48 #36844
admin
ХранительОбращайтесь по необходимости
-
-