Газовое АУП в смежных помещениях

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Газовое АУП в смежных помещениях

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #39263
      VIK
      Участник

      Здравствуйте.
      Есть два помещения. Помещение 1- кабельный полуэтаж (отм. -2,500) и помещение 2-электрощитовая (отм. 0,000). Оба помещения тушатся газом, т.к. отключить электроснабжение не представляется возможным и электрики не хотят потерять свое оборудование в случае тушения порошком или пеной. Но есть одна проблема-выхода на улицу или в коридор из помещения 1 нет, оттуда можно выбраться только через люк в помещение 2. Вопрос. Как правильно выполнить алгоритм тушения в этих помещениях, чтобы не угробить людей (хоть они там бывают крайне редко) и не нарушить нормативку. Особенно в случае, если человек спустился в помещение 1, а начался пожар в помещении 2 (которое выше). Я решила сделать запрет начала тушения в любом из этих помещений, если люк  на отм. -2,500 будет открыт. Может еще что-то можно добавить?

    • #39266
      admin
      Хранитель

      Ваша ситуация с полуэтажом под электрощитовой похожа на ситуацию с обычной серверной под которой находится фальшпол. То же самое. Серверные шкафы, кабель уходит под фальшпол и там уже распределяется по лоткам и куда-то идет. У вас шкафы тоже, но вот только электрические. Разница в высоте этого самого фальшпола или полуэтажа кабельного. Бывают фальшполы 70 см. А у вас 2,5 метра. При желании, можно ведь и под фальшпол заползти. Физиологически это вполне возможно. Разве в помещении серверной заморачиваются с двумя помещениями? Ну вот одно помещение под фальшполом, а второе над фальшполом. Вопрос герметичности не стоит, так как из шкафа туда под фальшпол даже не дырка, а “хайло”. Когда газ шарахнет в электрощитовой, то через эти открытые полости из шкафов газ хлынет заполнять кабельный полуэтаж в первую очередь. Он ведь тяжелея воздуха.

      Ну так и считайте два объема и одно направление тушения, по аналогии с серверной. Не нужно никаких запретов на открытый люк. Напротив, Насверлите отверстий в полу туда на полуэтаж, закройте их перфорированным металлом, для более активного распределения газа. Запускайте как единый объем и все дела.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.