О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Два эвакуационных выхода
- В этой теме 22 ответа, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
16 апреля 2023 в 17:31 - Views: 1265 #35475
korsakovaev
УчастникВ каких случаях необходимо два эвакуационных выхода для жилого помещения в многоквартирном доме
-
16 апреля 2023 в 17:51 #35476
admin
ХранительЗдравствуйте! Этот момент регламентируется пунктом 4.2.7 СП1.13130.2020.
Могу придумать только один вариант – если жилое помещение расположено в подвальном или цокольном этаже (заглубленном более чем на 0,5 метров). И в этом помещении проживают более 6 человек. Это конечно, не частый случай, но в ветхом фонде в центре такие квартиры еще есть, в них еще живут люди. Думаю, что и Вы также встречали квартиры, окна которых практически у самой земли расположены, ну а пол, соответственно, получается под землей более чем на пол метра. В этом случае, да, такое помещение должно иметь два эвакуационных выхода.
-
16 апреля 2023 в 23:26 #35477
korsakovaev
УчастникСпасибо, но меня немного другое интересовало, у нас квартира на 6 этаже кирпичного 6 этажного дома оформлена как нежилое помещение. Мы хотим ее перевести в жилое, но пожарники не пропускают, говорят, что необходим второй выход, а у нас только на лестничную клетку. Высота дома 16,8 м. Помогите пожалуйста, есть ли у нас какие-либо варианты?
-
17 апреля 2023 в 7:42 #35478
admin
Хранительопишите ситуацию Вашу подробнее. Пока ничего не понятно. Дом сам обычный жилой или это гостинница или общежитие – статус какой у дома? Если все таки обычный дом жилой то возникает опять вопрос. Это вот нежилое помещение когда то было квартирой (переведено в нежилое) или оно всегда было нежилым помещением и каким если это так. Все это имеет значение. Не каждое нежилое помещение можно перевести в жилое. и опять же, с каким статусом – квартира или апартаменты или гостинка. А то может, Вы хостел хотите организовать в жилом доме? Вряд ли пожарные будут сопротивляться если обычная квартира, построенная как квартира со стандартной планировкой будет являться жилой квартирой, то есть именно для того для чего предназначена была. Не думаю. Вопросы тут, несомненно есть.
-
17 апреля 2023 в 9:28 #35480
korsakovaev
УчастникДом сразу был жилой, помещения 6 этажа нежилые, все заняты под квартиры и переведены в жилые в разное время, только наша квартира не переведена, потому что тем, кто там жил не надо было у них ещё было жильё, а теперь живет моя мама пенсионерка, хотим перевести, но пожарные не дают заключение, говорят выше 15 м второй выход, а где мы его сделаем?
-
17 апреля 2023 в 11:44 #35481
admin
ХранительА что там за нежилые помещения были? Вы поймите, если я не буду владеть всей информацией, то не смогу Вам дать совет верный. Ведь пожарные не просто так требуют второй выход от Вас. Видимо там с этим 6 этажом не все так радужно. Может там вообще технический этаж, согласно экспликации технического паспорта дома.
И напишите, может пожарные сослались на какой то конкретный нормативный пункт в своих требованиях. Ведь я не просто так все это спрашиваю. Вы вот сказали многоквартирный дом и 15 метров! Сразу на ум приходит нормативный пункт СП1.13130.2020
4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.
При высоте расположения этажа не более 15м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не
ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, ФЗ и Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен
вести непосредственно в лестничную клетку.Но видите ли в чем основная фишка – многоквартирный дом это Ф-1.3. Пункт не относится к многоквартирным домам. Тем не менее, пожарные пытаются применить. Вопрос – почему? Может это не совсем многоквартирный дом? Может это гостиница или общежитие или что то еще, что попадает под указанный пункт?
-
17 апреля 2023 в 12:07 #35483
korsakovaev
УчастникДа, они ссылаются именно на этот пункт СП, дом Ф1.3 по документации
-
17 апреля 2023 в 12:24 #35484
korsakovaev
УчастникНад нами бетонные перекрытия, я не знаю может изначально это был технический этаж, но сейчас там все квартиры жилые
-
17 апреля 2023 в 12:57 #35485
admin
ХранительЕсли так, то оспаривайте их предписание ко 2-му эвакуационному выходу на том основании, что данный пункт предъявляет требования к зданиям функционального назначения Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4, коими не является Ваше здание. В подтверждение приложите выписку из документации о принадлежности дома к Ф1.3.
Напишите официальное письмо пожарным – отдайте через канцелярию. Если не поможет Ваше письмо, то приложите полученный отказ от пожарных, найдите юридическую фирму, обратитесь в суд.
-
17 апреля 2023 в 17:35 #35488
korsakovaev
УчастникА два выхода необходимо для Ф 1.3 при какой этажности?
-
17 апреля 2023 в 19:09 #35491
admin
ХранительВсе верно, СП1.13130.2020 раздел 6.1 про многоквартирные дома. Ну раз вы читали, то знаете когда нужны два выхода – когда площадь квартир в секции или на этаже более 500 кв.м. и еще когда квартира в 2-х ярусах. Но это все тоже с оговорками – допускается один выход при выполнении условий. Собственно, Вы же читали текст раздела – там все понятно написано.
Но вообще говоря, если пожарные сослались на указанный выше в диалоге пункт норм, то вряд ли нашли другой вариант.
-
17 апреля 2023 в 19:17 #35492
korsakovaev
УчастникУ нас на этаже одна наша квартира 45 м2, площадка 4 м2, никаких 500 м2 у нас нет
-
17 апреля 2023 в 19:19 #35493
korsakovaev
УчастникИ квартира не 2-х ярусная, значит мы не подходим под этот пункт? А пожарники говорят, что это разные условия : более 15 м, более 500 м2, более 20 человек
-
17 апреля 2023 в 19:33 #35494
admin
ХранительПро разные условия я ничего не понял. Ну и разные, и что с этого?
Но понял. что ссылались пожарные на пункт, который к многоквартирным домам Ф1.3 отношения не имеет. Это не правильно.
Собственно, если Вы хотите просто так доказать что то пожарным, то Вы можете зайти на сайт ВНИИПО (это институт пожарной охраны который нормы разрабатывает, в том числе тот который разработал СП1.13130), написать в рубрике ОТВЕТ-ВОПРОС очень простой вопрос – “прошу разъяснить, относятся ли требования пункта 4.2.9 СП1.13130 к зданиям многоквартирного типа Ф1.3 и если относятся, то в какой части”. Они ответят на сайте достаточно быстро. Покажете скрин пожарным – с ВНИИПО будет спорить только идиот. Пригрозите судом.
Если же Вы хотите решить вопрос радикально раз и на всегда, то тоже обратитесь во ВНИИПО, но в письменном виде, попросите предоставить письменный ответ. Пишите на имя руководителя института – будет быстрее. Как получите официальный ответ, так решайте в судебном порядке. После этого никто не будет к Вам приставать.
-
17 апреля 2023 в 19:39 #35495
korsakovaev
УчастникСпасибо большое! То есть я правильно Вас поняла, что нам второй эвакуационный выход не нужен, нам достаточно одного выхода на лестничную клетку
-
17 апреля 2023 в 20:51 #35496
admin
ХранительИсходя из той информации что вы предоставили, да именно такой вывод можно сделать. Да Вы и сами читали раздел 6.1 СП1.13130. Собственно, там все написано про многоквартирные дома. есть что то похожее на Вашу планировку? Нет значит нет. А этажность здесь совсем ни при чем. Вон стоят 17-этажные дома и квартиры с одним выходом. И с этажа один выход эвакуационный на лестничную клетку.
-
18 апреля 2023 в 9:19 #35497
korsakovaev
УчастникДоброе утро, нашла на просторах интернета на одном из форумов ответ вниипо, что при наличии одного эвакуационного выхода каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м должна иметь аварийный выход независимо от площади этажа
-
18 апреля 2023 в 12:12 #35498
admin
ХранительЗдравствуйте! Я повторюсь еще раз, но все таки напишу. На каком основании это заключение такое формируется? Каким нормативным пунктом обосновано? Когда то давно-давно, еще до принятия ФЗ-123 в 2008 году и еще ранее, да, действительно, была практика в многоквартирных домах, выше 3 этажа (примерно 15 метров), сквозь все лоджии снизу вверх до самого верхнего этажа организовывать аварийный выход. Иными словами, лестницы пожарные внутри лоджии. Но те старые документы по НПБ давно уже отменены. На сегодня, это все не действует. Вот можете почитать на каком основании отменены все эти НПБ – статья на эту тему у нас на сайте есть https://www.norma-pb.ru/normativnye-dokumenty-otmennye-postanovleniem-pravitelstva-rf/
И еще. Дома новые в вашем городе есть? Ну вот которые не давно построены. Есть такие? Наверное есть и высокие, которые 17 этажей высотой. Так вот, даже на 17 этаже квартиры и те не имеют никакого аварийного выхода, хотя эвакуационный имеют всего один.
Вы вот написали вопрос у нас на сайте – получили ответ вполне вразумительный и обоснованный как невозможностью применения нормативного пункта, указанного Вам пожарными, к Вашему строению Ф1.3, так и собственно, практикой строительства многоквартирных домов. Более того мы ничего сказать и сделать не можем для Вас.
Драться с пожарными вашими мы точно не поедем. Тут уж, извиняйте, каждый грызет свою морковь самостоятельно.
-
18 апреля 2023 в 15:50 #35499
korsakovaev
УчастникСпасибо большое за помощь и поддержку!!!
-
18 апреля 2023 в 16:05 #35500
admin
Хранительда пожалуйста обращайтесь
-
11 марта 2024 в 14:00 #36624
Nata
УчастникЗдравствуйте. Нужен ли второй эвакуационный выход со второго этажа площадью менее 100 кв.м. здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.3? Заранее благодарю за ответ.
-
11 марта 2024 в 18:35 #36628
admin
ХранительСпрашиваю вот почему, чтобы было Вам понятно. СП1.13130.2020 гласит:
4.2.5. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с
этажей и из зданий следует определять в зависимости от максимально
возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.То есть, видите – значение имеет протяженность объекта, то есть длина эвакуационного пути между оборудования (условно) до ближайшего выхода. Бывает все заставлено станками, поперек еще транспортер какой нибудь мешает пройти – его обходить надо чтобы добраться до выхода.
8.1.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи с
помещениями категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене на этаже более 5 человек, категории В – 25 человек.То есть от категории зависит! Например там где зерно или мука часто категория “Б”
8.2.7. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу, в коридор или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 15
То есть видите – есть ограничение длины эвакуационного пути до эвакуационного выхода.
8.5.11. В зданиях переработки зерна расстояние от наиболее удаленного
рабочего места (кроме рабочего места для МГН) до ближайшего эвакуационного выхода из помещений категории Б допускается увеличивать на 50 % по сравнению с предусмотренным подразделом 8.2, если площадь не занятого оборудованием пола в помещении на одного работающего в наиболее многочисленной смене составляет 75 м2 и более.Это я написал все к тому, чтобы Вы поняли, что не все так просто. Ваш объект следует “примерить” к разделу 8 СП1.13130.2020 и посмотреть что получится.
-
-