ДИП на шатровой крыше

  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано admin.
Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36559
      Kirs88
      Участник

      День добрый!
      Имеется задача оснастить пожарной сигнализацией помещение с бес чердачной шатровой кровлей. Загвоздка в том, что стропильная система выполнена из бревна высотой 30-40см и образует 13 секторов.

      Подскажите, как в данном случаи необходимо разместить пожарные извещатели, чтобы их установка соответствовала пожарным нормам.

    • #36560
      Kirs88
      Участник

      Фото потолка

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #36569
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Не очень понимаю что Вас так смутило. Я на фото вижу перекрытие с продольно-поперечными балками. Кстати, эти балки естиь несущая конструкция, которая должна быть обработана огнезащитным составом. Ну это отступление. Вернемся к расстановке.

      СП484.1311500 таблица 5 как раз декларирует расстановку извещателей на потолке с продольно-поперечными балками. В зависимости от высоты перекрытия и высоты балок выбираете пункт в котором указано максимальное расстояние от извещателя до ближайшего другого извещателя. Ну и еще, если ширина отсеков, образованных балками менее чем 4 высоты балки, то извещатель устанавливается на балке. Если ширина меньше 4 высот, то соответственно, устанавливается внутри отсека на потолке.

      Я не вижу размеров, но видимо, если установить один извещатель в верхней части купола на балку и еще установить несколько извещателей  (может три) равномерно по секторам где то посреди конуса тоже на балках (там померить отсек и высоты нужно), то скорее всего все будет ОК. Только обратите внимание при установке ИП в самом верху – расстояние от ДИП до перекрытия не должно превышать 600 мм.