Дублирование линий связи

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36296
      VIK
      Участник

      Здравствуйте.

      На предприятии предусмотрена связь между аппаратурой АПС в отдельно стоящих зданиях по радиосигналу. С переходом на нормативы РФ у нас появился СП484 с п.5.4.

      Предприятие согласовало вторую линию связи-ВОЛС. Корректно ли будет выполнить ее кольцевой топологии и уйти от радиосигнала (проблемы с покрытием)? Или действительно потребуется оба вида связи?

    • #36297
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Две линии связи требуется из-за того что возможны неполадки одной линии и тогда начинает действовать дублер. Вот Вы говорите кольцевая топология. Если на кольце короткое то все видимо, кольцо не работает? Как там у Вас в приборах с изоляторами короткого замыкания? Есть такие? Если в прибор включается вход кольца и выходит выход кольца из разных разъемов (как к примеру Дозор-1А), то вполне возможно оставить просто кольцо, так как в составе каждого входа-выхода ДОЗОР есть БРИЗ. По сути, это две линии связи получаются. Практически изолированные. А если такого нет, то конечно нужно оставить и радиоканал и ВОЛС

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.