    • #37783
      Alexand
      Участник

      Добрый день. Возник вопрос по установке дымовых извещателей за подвесным потолком. Ситуация следующая: имеем подвесной потолок из гипсокартона высотой 100мм от основного перекрытия потолка. Нормативно (СП 486, табл.2 п. 10.3) пожарная нагрузка кабелей для установки датчиков должна быть от 1.5 л/метр кабелей проложенных в пучке, у нас же 2л/метр при длине такого участка всего 0,1 м,  (место где пересекаются кабели), в остальных участках нагрузка ниже.

      подскажите стоит ли оборудовать пространство над фальшпотолком АПС или нет?

    • #37785
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Александр! Если у Вас есть такое пересечение в котором 2 литра на участке 0,1 метра, то в любом направлении пересечения, если в этом участке выделить метр КП, в который будет входить этот участок 0,1 метра, также будет минимум 2 литра на этот принятый метр. По этому, Вам следует или распутать упомянутое пересечение (это наверное как в Таиланде электричество на столбах, только у вас это за потолком) или да, монтировать пожарную сигнализацию. Однако, учитывая реалии объема запотолочного пространства, скорее всего обычные ДИП не подойдут. Придется монтировать или термокабель или закладывать аспирационную трубу от ИПДА.

    • #37789
      Alexand
      Участник

      Спасибо за ответ. Аспирационники закладывать заказчик явно не согласится ввиду высокой цены и помещение жилая многоэтажка, а вот термокабель будет хорошим вариантом

      Думаю можно рассмотреть вариант проложить кабель в лотке с перегородкой чтобы снизить пожарную нагрузку

    • #37791
      admin
      Хранитель

      как вариант, но только ГЛУХОМ лотке