ипр в коридорах

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37531
      sedoylis77
      Участник

      Написал не точно–имеем коридор 25 осей с торцов пожлестницы у них табло и ипр,На ои7-8 основная на ней тоже ипр с табло на оси 17 добавили перегородку с дверью.Я не проектировщик но так понимаю это теперь путь эвакуации и с обеих сторон нужно установить по ипр с табло выход

    • #37532
      admin
      Хранитель

      В таком случае есть решение проще. Для одной самой большой половины два эвакуационных пути уже есть – основная лестница и пож. лестница. Все хватит этого. Из маленького коридора один путь это пож. лестница, а вот второй путь может идти через разделительную дверь и далее на центральную лестницу. В этом случае, в маленьком коридоре перед разделительной дверью должна быть табличка ВЫХОД, а в большом коридоре перед разделительной дверью может быть наклейка на двери ВЫХОД ЗАПРЕЩЕН. Это чтобы избежать встречного потока и травмирования, при эвакуации. В любом случае, световые указатели должны соответствовать плану эвакуации людей при пожаре, который должен быть утвержден собственником и находиться на стенах в эвакуационных коридорах. И за соответствие собственник ответит по закону, если вдруг что.

      Я написал, а вы поступайте как вам нравится.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.