Участникимеем общежитие длина этажа 70 метров—коридор разделили перегородкой с дверью—в концах коридора пожлестницы—необходимо ли устанавливать на перегородке табло и ипры с обеих сторон—у лестниц они есть
-
22 января 2025 в 15:27 #37526
admin
ХранительЗдравствуйте! Если вы поставите табло ВЫХОД на разделительную дверь с двух сторон, то эвакуирующиеся люди столкнутся лбами, когда будут бежать в направлении светящейся таблички из двух коридоров, да еще в задымленной атмосфере, да еще в панике. И только от силы столкновения лбов будет зависеть выживут ли они при пожаре.
Цель установки двери – разделение коридора на участки (дымовые зоны) при пожаре. Эта дверь не может быть эвакуационным выходом для двух половинок коридора. Из каждой половины у вас остается только одна эвакуационная лестница. Этого достаточно, если в каждой половине не более 50 человек эвакуируются. Если же более 50 человек в каждой половине, то возможно, вам придется монтировать дополнительные пожарные лестницы для каждой из ваших полуэтажей. с присутствием 50 и более человек это требование СП1.13130. Что касается ИПР, то этот прибор не обязательно прям должен быть установлен при каждом выходе с каждого этажа. Он ставится на эвакуационном пути, в фойе или при выходе ИЗ ЗДАНИЯ (не путать с каждым этажом). Количество требуемых на объекте ИПР больше зависит от соблюдения максимального нормативного расстояния между фактически установленными ИПР (45м.), расстоянием от ИПР до выходов из помещений (30м.) (СП484.1311500 пункт 6.6.27)
-
22 января 2025 в 15:33 #37527
admin
ХранительСобственно, если у вас коридор 70 метров и ИПР были установлены только возле выходов, с двух сторон, посреди коридора ИПР не было, то расстояние между ИПР уже превышало 45 метров. То есть, нарушение уже было у вас. Конечно, надо бы добавить в каждой половинке коридора еще по одному ИПР, чтобы соблюдать расстояние.
-
-