    • #36456
      VIK
      Участник

      Здравствуйте.
      Ранее (при ДНР/Украина) помещения таких объектов как насосные, котельные и пр. имели категории Д-Г и не подлежали оснащению СПС. Сегодня занимаемся расчетом категорий по нормам РФ.
      Имеется машзал насосной перекачки воды. В нем установлены двигатели 6кВ, мощностью более 1 МВт каждый. К ним подведены кабели в металлических коробах типа ККБ, габ. 600х900 мм. Короба проложены вдоль двух стен машзала.
      3 вопроса:
      1. Необходимо ли при категорировании помещения учитывать эти короба с кабелями внутри? Вроде как короба и прокладываются по машзалу, но по конструктиву – металлические, закрытые.
      2. Если по первому вопросу учитываем короба, то попадаем на категорию В3. Отсюда необходимость СПС для данного помещения (или вообще АУП, если площадь превысит 1000 м2(. В машзале кроме кабелей другой пожарной нагрузки нет*, можно ли защищать СПС только кабельные короба (например, линейным извещателем) или необходимо делать СПС на все пространство машзала?
      * если не учитывать то горючее, что может быть в самих двигателях- масло системы смазки подшипников, изоляцию обмоток ротора/ статора двигателя. К слову: такую пожарную нагрузку необходимо учитывать?
      3. В углу машзала выгорожено помещение РУ 0,4кВ. Это помещение не имеет своей крыши, она общая с машзалом. Можно ли рассматривать это помещение как отдельное? Не знаю, как учесть пожарную нагрузку в нем: отдельно или отнести к машзалу?

    • #36458
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Должен Вам заметить, что согласно нормам РФ не пожароопасные категории это категории Д и В4. Категория Г является пожароопасной, то есть открытое пламя и все такое практически все котельные попадают под категорию “Г” как минимум. По этому, котельные оснащаются и СПС и СОУЭ и АПТ (если потребуется). Что касается насосных, то здесь нужно обязательно различать НАСОСНЫЕ ВОДЯНЫЕ и НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ. Категорировать нужно и считать кабель весь и в коробах тоже, но СПС делать не нужно в вашем случае. Есть такой СП486.1311500 и пункт в документе сейчас приведу полностью

      4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
      защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме
      помещений:
      – с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
      – венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
      производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,
      бойлерных, тепловых пунктов;
      – категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
      функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по
      пожарной опасности;
      – лестничных клеток;
      – тамбуров и тамбур-шлюзов;
      -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной
      пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
      Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается
      установка только СПС.

      Я выделил – насосная водоснабжения это помещение-исключение.

    • #36459
      admin
      Хранитель

      помещение РУ тоже нужно считать, коли оно в объеме насосной находится.

    • #36461
      VIK
      Участник

      Да, спасибо. Я видела этот пункт, но насосная очень большая и если считать пожарную нагрузку (кабели  и щиты управления  насосами), то мы выходим на категорию В3(  Как тогда быть?

    • #36463
      admin
      Хранитель

      Да пусть она хоть на В1 выходит. Пусть хоть как футбольное поле будет. Категория уже не при чем. Написано же – КРОМЕ НАСОСНЫХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

      Не подлежит оборудованию автоматическими системами СПС и АУП, так как помещение-исключение.