Есть свободное пустое помещение, предназначенное под аппаратную. Источников пожарной нагрузки нет, помещение непожароопасное. Мы взяли и поставили туда несколько шкафов с оборудованием (IP20), подвели к ним кабели.
На следующий день решили поставить еще несколько шкафов. Но теперь помещение уже содержит источники твердой пожарной нагрузки, т.е. получило класс зоны П-IIА. Значит, по ПУЭ мы обязаны использовать шкафы с защитой не ниже IP44.
Получается странная ситуация. Первые шкафы можно ставить хоть совсем без защиты, а последующие – только IP44. Где здесь ошибка ?