      ald17a
      Участник

      Есть свободное пустое помещение, предназначенное под аппаратную. Источников пожарной нагрузки нет, помещение непожароопасное. Мы взяли и поставили туда несколько шкафов с оборудованием (IP20), подвели к ним кабели.

      На следующий день решили поставить еще несколько шкафов. Но теперь помещение уже содержит источники твердой пожарной нагрузки, т.е. получило класс зоны П-IIА. Значит, по ПУЭ мы обязаны использовать шкафы с защитой не ниже IP44.

      Получается странная ситуация. Первые шкафы можно ставить хоть совсем без защиты, а последующие – только IP44. Где здесь ошибка ?

    • #36746
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ошибка в том, что аппаратная это априори уже категорируемое помещение. Как серверная, как кроссовая, к примеру. И то что там пока еще нет оборудование совсем не значит, что оно это помещение не категорируется и для него не определяется класс зоны. Оно сразу П-IIА стало, как только стало понятно что это не будет просто кабинет, а будет аппаратная. Сразу надо было устанавливать оборудование с защитой корпуса не менее IP40. Не обязательно  IP44. Последняя цифра может меняться до нуля, в зависимости от наличия влаги в помещении – смотрите сноску под таблицей ПУЭ. И пожарные извещатели и светильники и электрические коробки – все должно иметь степень защиты корпуса не менее IP40