Когда требуется регистрация объекта в МЧС?

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Когда требуется регистрация объекта в МЧС?

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37647
      anton1313
      Участник

      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях может потребоваться регистрация систем охранно пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации в МЧС ? Ранее, на каком-то ресурсе прочел, что это требуется делать до и после введения системы в эксплуатацию. В каком документе мы можем это прочесть?

    • #37648
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Нигде вы такого не прочитаете, поскольку ничего подобного не существует. Строится объект по некому проекту. Если для данного объекта необходима сигнализация или пожаротушение или оповещение, то эти системы строятся вместе с объектом. Это просто один из разделов объекта, по которым объект строится. При вводе объекта в эксплуатацию, комиссия стройнадзора проверяет также фактическое наличие СПЗ на объекте и наличие протокола испытаний СПЗ на работоспособность, а также Акт по данному протоколу и Акт по форме ГОСТ 59638 и ГОСТ 59629. Представители стройнадзора могут потребовать проверки СПЗ для них, если захотят. Но как правило, документов бывает достаточно. Собственно, все. Далее, СПЗ отдается на техническое обслуживание специализированному предприятию и эксплуатируется. Инспектор когда придет, может посмотреть документы по ТО и ТР СПЗ. И все, нигде ничего специально регистрировать не нужно.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.