Лестничная клетка

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35677
      Manly
      Участник

      Добрый день! Возможно ли установить противопожарную дверь в глухую противопожарную перегородку, разделяющую первый и цокольный этаж, как на рисунке

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #35679
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Должен сказать, что вопросу этому уже несколько десятков лет. Поставить туда дверь хотят практически все собственники. Конечно, зачем задницу морозить – выходить на улицу, чтобы в подвал сходить? Ответу, кстати, также уже не один десяток лет. Давайте вместе посмотрим что говорят нормы. Открываем СП1.13130

      4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
      Допускается:
      эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в
      соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по

      пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I;……

      То есть, данный пункт вообще требует выходы из глубоких цоколей и подвалов выполнять в ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ. Это значит, что не только марш лестничный, но и клетка должна быть изолирована от другой – они должны быть отдельными. Но, допускается, согласно ФЗ-123, использовать лестничную клетку совмещенную, при условии разделения объемов ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ. И вот эта самая фраза делает невозможной установку противопожарной двери. Если бы было написано ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ, то да, двери относятся к ПРЕГРАДАМ. А вот к ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРГОРОДКЕ двери не относятся. По этому все таки, придется устанавливать именно  перегородку. Ну и еще заглянем в ФЗ-123. Вот эта вот ссылочка [1]  есть ссылка на ФЗ-123. 

       

    • #35680
      admin
      Хранитель

      Итак, продолжаем. ФЗ-123 статья 89

      1. Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы из помещений цокольных этажей следует предусматривать обособленными при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается предусматривать: (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)

      1) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)

      Как видите, написано то же самое – слово ПЕРЕГОРОДКА и не просто перегородка, а ГЛУХАЯ! Собственно, что и требовалось установить.