ХранительЗдравствуйте! Должен сказать, что вопросу этому уже несколько десятков лет. Поставить туда дверь хотят практически все собственники. Конечно, зачем задницу морозить – выходить на улицу, чтобы в подвал сходить? Ответу, кстати, также уже не один десяток лет. Давайте вместе посмотрим что говорят нормы. Открываем СП1.13130
4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.
Допускается:
эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в
соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов попожарной безопасности, в том числе по признакам Е и I;……
То есть, данный пункт вообще требует выходы из глубоких цоколей и подвалов выполнять в ОТДЕЛЬНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ. Это значит, что не только марш лестничный, но и клетка должна быть изолирована от другой – они должны быть отдельными. Но, допускается, согласно ФЗ-123, использовать лестничную клетку совмещенную, при условии разделения объемов ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ. И вот эта самая фраза делает невозможной установку противопожарной двери. Если бы было написано ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРЕГРАДОЙ, то да, двери относятся к ПРЕГРАДАМ. А вот к ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРГОРОДКЕ двери не относятся. По этому все таки, придется устанавливать именно перегородку. Ну и еще заглянем в ФЗ-123. Вот эта вот ссылочка [1] есть ссылка на ФЗ-123.
-
12 июля 2023 в 8:47 #35680
admin
ХранительИтак, продолжаем. ФЗ-123 статья 89
- Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания. Выходы из помещений цокольных этажей следует предусматривать обособленными при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается предусматривать: (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
1) эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 N 276-ФЗ)
Как видите, написано то же самое – слово ПЕРЕГОРОДКА и не просто перегородка, а ГЛУХАЯ! Собственно, что и требовалось установить.
-
-