УчастникДобрый день! Интересно Ваше мнение на счет максимального расстояния дымового ИП устанавливаемого на стене от перекрытия.
Согласно п.6.6.9 СП484 у нас есть только минимальное расстояние 150 мм от угла между стенами и 150 мм от угла между стеной и перекрытием.
А согласно п.6.6.12 – 600 мм от перекрытия до чувствительного элемента дымового ИП.
Распространяется ли 6.6.12 на 6.6.9?
-
14 июня 2024 в 7:10 #36889
admin
ХранительЗдравствуйте! Обратите внимание, в пункте 6.6.12 не указано, что данная норма только для извещателей, установленных на потолке, а напротив, написано “в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка“. То есть, надо так понимать, что при любой методике установки, хоть на потолке, хоть на тросе, хоть на стенах. Если отсутствуют уточнения, то исходить необходимо из самого радикального варианта. Суть и смысл в том, чтобы извещатель находился внутри “дымового слоя”, который накапливается под потолком во время пожара, а не ниже него. Только при таких условиях дым попадет в дымовую камеру извещателя. Дымовой слой накапливается не моментально, а в течении некоторого времени, во время которого пожар тоже не “замирает”, а развивается. Допустимое время накопленная толщины этого дымового слоя, до наступления критических факторов пожара и блокировки эвакуационных путей, принята в СП484.1311500 в параметре 600 мм. А если больше, то уже не имеет смысла, так как обнаружение пожара будет уже не на ранней стадии. Толку от сигнализации, если бежать уже некуда – сиди, слушай сирену и жди когда помрешь.
Ответ – ДА, при установке на стене, максимальное расстояние до потолка 600 мм. необходимо соблюдать.
-
17 июня 2024 в 14:20 #36893
mergensg
Участникспасибо за разъяснение! хотел убедиться верно ли я мыслю)
-
17 июня 2024 в 14:54 #36894
admin
Хранительнет проблем, обращайтесь по необходимости
-
-