      Добрый день!

      Есть задача выполнить модернизацию СПС только шестого этажа, в восьмиэтажном здании БЦ 2004 года постройки. Сейчас там стоит аналоговая СПС на извещателях ИП212-3СУ. Заказчик хочет адресную систему. Подскажите пожалуйста, по каким нормам проектировать систему СПС, в таком случае? Не понятно можем ли мы применять СП484 к этому зданию или применять СП5? Заказчик переплачивать не хочет.

    • #38060
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ-123

      4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

      Если Вы сносите на объекте пороговую систему и строите адресную систему, то это не модернизация ни разу. Это реконструкция или техническое перевооружение называется, как минимум. А как максимум, демонтаж-монтаж. То есть полностью все меняется. При этом, на этот шестой этаж должен быть свой проект по новым требованиям (СП484.1311500 с изменением 1), на посту охраны свой сетевой контроллер на этот этаж (вытекает из требований СП484), между старой и новыми системами АПС и СОУЭ обязательно должен присутствовать обмен сигналами Пожар для обеспечения запуска СОУЭ во всем здании одновременно, либо по какому то установленному алгоритму. В проекте на 6 этаж обязательно описать этот момент интеграции двух систем и алгоритм запуска СОУЭ, также как и управления технологическим оборудованием. После монтажа ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо выполнить испытания на работоспособность общей совмещенной системы АПС и СОУЭ в здании, в соответствии с п. 54 ППР РФ и зафиксировать выполнение общей системой требований ФЗ-123 по обнаружению пожара, запуску СОУЭ, формированию сигналов управления технологическими и совмещенными системами и формирования сигналов извещения ПЦН, при наличии. 

      Этот вариант самый экономичный из всех возможных. А вообще, конечно, если по-людски, если уж менять системы АПС и СОУЭ, то менять следует во всем здании, а не кусочничать по этажам.

    • #38063
      john5151
      Участник

      Понял, спасибо большое!

    • #38064
      admin
      Хранитель

      обращайтесь