Мойка в подземной автостоянке

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Мойка в подземной автостоянке

Просмотр 2 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36363
      Enjoy
      Участник

      Добрый день! Подскажите пожалуйста, в подземной парковке (является отдельной ПО) строят мойку. По проекту перегородки не до перекрытия. Скажите пожалуйста законно это?

    • #36373
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Вообще говоря, в соответствии с СП506.1311500.2021 мойка в подземной стоянке должна выделяться перегородками 1 типа (пункт  6.2.3)

      6.2.3 Помещения мойки должны размещаться не ниже первого подземного этажа и отделяться от помещений хранения автомобилей противопожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа. Обслуживание газобаллонных автомобилей в указанных помещениях мойки не допускается.

      По СП113.13330.2016 все по другому

      5.1.8 В стоянках автомобилей допускается предусматривать служебные помещения для обслуживающего персонала и сетей инженерно-технического обеспечения. В них размещаются охрана, контрольные и кассовые пункты, пассажирские лифты, санитарные узлы (в т.ч. приспособленные для МГН), помещения мойки. Их состав и размеры площадей определяются проектом в соответствии с заданием на проектирование.

      5.1.9 Указанные в 5.1.8 помещения производственного, складского и технического назначения (включая сети инженерно-технического обеспечения), за исключением помещений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и Д, выделяются в зданиях степеней огнестойкости I, II и III – противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях степени огнестойкости IV – перегородками 2-го типа и перекрытиями 4-го типа.

      То есть по СП113 помещение мойки категорируется и если оно В4 или Д, то нормируемых преград не нужно и они могут быть не до потолка.

      Однако, с 5 ноября 2023 года вступил в действие новый СП113.13330.2023. (приказ 718/пр от 5 октября 2023 года). Указанные выше документы упразднили. Теперь действуют новые правила проектирования.

      В ИТОГЕ, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ КОГДА ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРОЙНАДЗОРА И ПРИНЯТ В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. То есть, по какому документу он проверялся и принимался. В соответствии со статьей 4 пунктом 4 ФЗ-123, по каким нормам принимался проект по таким и необходимо реализовывать объект, по таким и инспектировать в дальнейшем.

      • #36374
        Enjoy
        Участник

        Да только начали проектировать! Прислали проект а перегородки не до перекрытия. Вот и голову ломаю что к чему. Так СП 506 вроде же его отменили

      • #36378
        admin
        Хранитель

        да конечно, отменен в связи с заменой на СП113 новый 2023 года. Номер приказа выше.

      • #36375
        Enjoy
        Участник

        Я так понимаю надо 113 плотно изучать? а он разве входит в перечень 123 ФЗ?

      • #36377
        admin
        Хранитель

        новый СП113 как раз введен за место СП113 старого и СП506

      • #36379
        admin
        Хранитель

        разработан СП минстроем, но уже зарегистрирован Росстандартом. Думаю, в новый перечень внесут, так как других документов нет на сегодня – отменены.

    • #36376
      admin
      Хранитель

      Да забыл написать. Кстати, в новом СП113.13330.2023 по поводу мойки в подземных стоянках написано следующее:

      7 Специальные требования к различным типам стоянок автомобилей
      7.1 Подземные стоянки легковых автомобилей

      7.1.5 Помещения мойки следует размещать не ниже первого подземного этажа и отделять от помещений хранения автомобилей противопожарными стенами 2-го типа или перегородками 1-го типа. Обслуживание газобаллонных автомобилей в указанных помещениях мойки не допускается.

      То есть, опять надо выделять противопожарными преградами и разумеется до потолка и не взирая на категорию помещения.

      • #36380
        Enjoy
        Участник

        Спасибо! Завтра будем думать))) У нас там еще СТУ заставляет перегородки 90 минут делать 😳

      • #36382
        admin
        Хранитель

        Так а чтож тогда. СТУ в соответствии с последними изменениями ФЗ-123 является полноценным нормативным документом для конкретного объекта. Тогда все прочее побоку. Следует применять перегородки 90 минут.

Просмотр 2 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.