Нормы размещения СОУЭ над дверями

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Нормы размещения СОУЭ над дверями

Помечено: 

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #38630
      batybro
      Участник

      здравствуйте коллеги

      подскажите пожалуйста, какие нормы размещение настенных динамиков над дверными проемами? А именно интересует какое расстояние должно быть от наличника двери и на какой документ можно сослаться?

    • #38631
      Alex210
      Участник

      Насколько мне известно, высота звуковых оповещателей над дверными проемами не нормируется. Нормируется высота от пола и высота до потолка.

      Настенные звуковые оповещатели пожарной сигнализации должны располагаться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя — не менее 150 мм. Это требование установлено сводом правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173).

      Да поправит меня Админ, если вдруг что-то недавно поменялось.

      • #38633
        admin
        Хранитель

        Да, все точно. От косяков до оповещателя расстояние не нормируется.

    • #38638
      batybro
      Участник

      спасибо большое

    • #38641
      admin
      Хранитель

      Это Алексу – он ответил на вопрос )