О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Область применения Приказа №1173 от 24.11.2022.
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
2 марта 2023 в 19:52 - Views: 557 #35376
fomin1
УчастникЗдравствуйте.
На моем заводе есть собственная пожарная часть, там стоит Орион Про (Монитор), диспетчер ПЧ может снимать/ставить на охрану. Все новые объекты присоединяем к Орион Про.
Но тут появляется Приказ №1173 от 24.11.2022 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» и нам говорят: -Раз появились требования, то надо их исполнять и все новые объекты проектировать/подключать с внедрением СПИ со всеми вытекающими нормами. Потому что у вас система противопожарной защиты состоит из АПС; АПТ и СПИ.
На доводы, что согласно ч.7 ст.83 ФЗ-123, для зданий класса Ф5, к которым относится мой завод, не требуется автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в ПЧ с использованием СПИ и СПИ можно даже не проектировать, ссылаются на то что действие действие Приказа №1173 от 24.11.2022 распространяется на все СПИ.
Какими нормативными документами обосновать отказ внедрять СПИ?
Спасибо за консультацию.
-
3 марта 2023 в 11:57 #35381
admin
ХранительЗдравствуйте! Ну у нас очень любят перебдеть – это святое в менталитете наших чиновников. Коли они ссылаются на Приказ №1173 от 24.11.2022, то видимо, его и нужно читать внимательно. В документе есть Раздел 4. “Требования к размещению автоматизированного рабочего места диспетчера”.
Вот как раз этот раздел более всего подходит к Вашей ситуации. По сути, у Вас на объекте уже организована СПИ. То есть, как я понимаю, на конкретных объектах защиты установлены ППК (приемо-контрольные приборы) где то в помещении круглосуточного наблюдения. Данные ППК, посредством интерфейса, приборами объектовыми оконечными ПОО (играют роль Повторители интерфейса БОЛИД), присоединяются к ППО (прибор пультовый оконечный) – суть опять же играет роль оборудование БОЛИД. Ну и ППО в результате, подключается к АРМ ОРИОН, что и является автоматизированным местом диспетчера, в соответствии с п. 24 и 25 Приказа №1173 от 24.11.2022.
Вас что беспокоит? У Вас все вроде соответствует. Вы не можете отказаться от СПИ, так как оно уже внедрено у Вас на объекте.
Кстати, вот вам еще для прочитания про СПИ https://www.norma-pb.ru/гост-34701-2020-системы-передачи-извещений-о-п/
-
6 марта 2023 в 20:37 #35400
fomin1
УчастникТо есть, как я понимаю, на конкретных объектах защиты установлены ППК (приемо-контрольные приборы) где то в помещении круглосуточного наблюдения. Данные ППК, посредством интерфейса, приборами объектовыми оконечными ПОО (играют роль Повторители интерфейса БОЛИД), присоединяются к ППО (прибор пультовый оконечный) – суть опять же играет роль оборудование БОЛИД.
У нас так:
ППК – С2000М
ПОО – С2000-Ethernet
ППО – ПК Сервер Орион Про (Монитор; ОЗ; АБД; Ядро опроса)
АРМ диспетчера – ПК (Монитор; ОЗ)
Да СПИ организована, но если АРМ диспетчера ещё и можно как-то притянуть к требованиям Раздела 4. Приказа №1173 от 24.11.2022, то другие компоненты СПИ (ПОО; ППО) совсем не соответствуют требованиям Приказа №1173 от 24.11.2022, например пунктам: 10; 12, и тем более требованиям ГОСТ 34701-2020 Системы передачи извещений о пожаре.
Беспокоит то, что на всю нашу СПИ, и на отдельные её компоненты, нет Сертификата соответствия ТР ЕАЭС, как например на КСПИ Эгида (производства “БОЛИД”). -
7 марта 2023 в 6:55 #35401
Manly
УчастникАРМ диспетчера сертифицирован?
-
7 марта 2023 в 7:36 #35402
admin
ХранительНу что Вы? Ваша СПИ и не обязана соответствовать требованиям ГОСТ или Приказу 1173. Ваша СПИ когда запроектирована и смонтирована? Разве тогда когда она организовывалась существовали упомянутые документы? СПИ смонтирована и работоспособна, функции выполняет.
По этому, на основании пункта 4 статьи 4 ФЗ-123, Ваша СПИ вполне удовлетворяет требованиям ПБ и Вы можете ей пользоваться, пока не истечет срок эксплуатации элементов системы. После истечения срока службы Вы будете обязаны произвести капитальный ремонт с заменой оборудования с истекшим сроком годности. Но при проведении капитального ремонта, опять же в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ-123, Вы обязаны привести СПИ к нормативным значениям. А там не известно какие еще будут эти нормативные значения на тот момент.
-
7 марта 2023 в 7:43 #35403
admin
ХранительДа, еще должен упомянуть, что даже по истечении сроков эксплуатации, Вы все равно сможете эксплуатировать СПИ. Но для этого Вам придется каждый год проводить испытания на работоспособность с привлечением организации с аккредитацией ИПЛ, благодаря чему продлеваете срок эксплуатации на очередной календарный год после проверки. Ну и разумеется, подключать свои новые объекты к существующей СПИ Вы также имеете полное право. Никто не запрещает, тем более что емкость СПИ позволяет это выполнить.
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.