Область применения Приказа №1173 от 24.11.2022.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Область применения Приказа №1173 от 24.11.2022.

  • В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано admin.
Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35376
      fomin1
      Участник

      Здравствуйте.

      На моем заводе есть собственная пожарная часть, там стоит Орион Про (Монитор), диспетчер ПЧ может снимать/ставить на охрану. Все новые объекты присоединяем к Орион Про.

      Но тут появляется  Приказ №1173 от 24.11.2022 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» и нам говорят: -Раз появились требования, то надо их исполнять и все новые объекты проектировать/подключать с внедрением СПИ со всеми вытекающими нормами. Потому что у вас система противопожарной защиты состоит из АПС; АПТ и СПИ.

      На доводы, что согласно ч.7 ст.83 ФЗ-123, для зданий класса Ф5, к которым относится мой завод, не требуется автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в ПЧ с использованием СПИ и СПИ можно даже не проектировать, ссылаются на то что действие действие Приказа №1173 от 24.11.2022 распространяется на все СПИ.

      Какими нормативными документами обосновать отказ внедрять СПИ?

      Спасибо за консультацию.

    • #35381
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Ну у нас очень любят перебдеть – это святое в менталитете наших чиновников. Коли они ссылаются на Приказ №1173 от 24.11.2022, то видимо, его и нужно читать внимательно. В документе есть Раздел 4. “Требования к размещению автоматизированного рабочего места диспетчера”.

      Вот как раз этот раздел более всего подходит к Вашей ситуации. По сути, у Вас на объекте уже организована СПИ. То есть, как я понимаю, на конкретных объектах защиты установлены ППК (приемо-контрольные приборы) где то в помещении круглосуточного наблюдения. Данные ППК, посредством интерфейса, приборами объектовыми оконечными ПОО (играют роль Повторители интерфейса БОЛИД), присоединяются к ППО (прибор пультовый оконечный) – суть опять же играет роль оборудование БОЛИД. Ну и ППО в результате, подключается к АРМ ОРИОН, что и является автоматизированным местом диспетчера, в соответствии с п. 24 и 25 Приказа №1173 от 24.11.2022.

      Вас что беспокоит? У Вас все вроде соответствует. Вы не можете отказаться от СПИ, так как оно уже внедрено у Вас на объекте.

      Кстати, вот вам еще для прочитания про СПИ https://www.norma-pb.ru/гост-34701-2020-системы-передачи-извещений-о-п/

    • #35400
      fomin1
      Участник

      То есть, как я понимаю, на конкретных объектах защиты установлены ППК (приемо-контрольные приборы) где то в помещении круглосуточного наблюдения. Данные ППК, посредством интерфейса, приборами объектовыми оконечными ПОО (играют роль Повторители интерфейса БОЛИД), присоединяются к ППО (прибор пультовый оконечный) – суть опять же играет роль оборудование БОЛИД.
       

      У нас так:
      ППК – С2000М
      ПОО – С2000-Ethernet
      ППО – ПК Сервер Орион Про (Монитор; ОЗ; АБД; Ядро опроса)
      АРМ диспетчера – ПК (Монитор; ОЗ)
      Да СПИ организована, но если АРМ диспетчера ещё и можно как-то притянуть к требованиям Раздела 4. Приказа №1173 от 24.11.2022, то другие компоненты СПИ (ПОО; ППО) совсем не соответствуют требованиям Приказа №1173 от 24.11.2022, например пунктам: 10; 12, и тем более требованиям ГОСТ 34701-2020 Системы передачи извещений о пожаре.
      Беспокоит то, что на всю нашу СПИ, и на отдельные её компоненты, нет Сертификата соответствия ТР ЕАЭС, как например на КСПИ Эгида (производства “БОЛИД”).

    • #35401
      Manly
      Участник

      АРМ диспетчера сертифицирован?

    • #35402
      admin
      Хранитель

      Ну что Вы? Ваша СПИ и не обязана соответствовать требованиям ГОСТ или Приказу 1173. Ваша СПИ когда запроектирована и смонтирована? Разве тогда когда она организовывалась существовали упомянутые документы? СПИ смонтирована и работоспособна, функции выполняет.

      По этому, на основании пункта 4 статьи 4 ФЗ-123, Ваша СПИ вполне удовлетворяет требованиям ПБ и Вы можете ей пользоваться, пока не истечет срок эксплуатации элементов системы. После истечения срока службы Вы будете обязаны произвести капитальный ремонт с заменой оборудования с истекшим сроком годности. Но при проведении капитального ремонта, опять же в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ-123, Вы обязаны привести СПИ к нормативным значениям. А там не известно какие еще будут эти нормативные значения на тот момент.

    • #35403
      admin
      Хранитель

      Да, еще должен упомянуть, что даже по истечении сроков эксплуатации, Вы все равно сможете эксплуатировать СПИ. Но для этого Вам придется каждый год проводить испытания на работоспособность с привлечением организации с аккредитацией ИПЛ, благодаря чему продлеваете срок эксплуатации на очередной календарный год после проверки. Ну и разумеется, подключать свои новые объекты к существующей СПИ Вы также имеете полное право. Никто не запрещает, тем более что емкость СПИ позволяет это выполнить.