    • #38448
      k-ira20081
      Участник

      Добрый день. В проекте одноэтажного производственного здания класса Ф 5.1 внутренняя система хоз-бытового водопровода совмещена с пожарным водопроводом. Пожарных насосных установок на сети нет. Так как водопровод одновременно хоз- бытовой и пожарный,  на раздельных стояках, присоединяемых к общей сети, стоят санприборы и пожарные краны. Нарушается ли этим требования пункта 14.1.12 СП 10.13330.2020 “14.1.12 Присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к подводящим, питающим и распределительным трубопроводам ВПВ не допускается”

    • #38450
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Конечно, это нарушение. Так делать нельзя. Это в 90-е годы наклепали множество таких объектов без проектов,  по схемам “на коленке”, которые нарисовал сантехник Вася. Вася не читал никогда нормативной документации. А вот спроси его почему так сделал, он скажет ” А че, насосной нет, все на городском давлении, какая разница”.

      А разница в том, что НИКОГДА, ни при каких нормах, ни по НПБ в 70-80-2000-х годах, ни по СП5 с 2009 по 2020, ни по СП10.13130.2020, ныне действующем НЕ ДОПУСКАЛОСЬ совмещать ВПВ и сантехнические приборы.