      Добрый день.
      СП 113.13330.2023 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

      8.1.3 При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций (кроме сетей водопровода, канализации и теплоснабжения, выполненных из металлических труб) участки инженерных коммуникаций и кабельных сетей должны быть изолированы строительными конструкциями или прокладываться в коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций.
      Вопрос – кабельные лотки с допустимым пределом огнестойкости не соответствуют ли данному требованию? или нужно лоток нужно обшивать огнезащитными материалами?

       

    • #37317
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! На СП113 в данном пункте нельзя ссылаться, так как этот документ НЕ ПОЛНОСТЬЮ вошел в Перечень – вот ссылка на перечень, найдите в списке свод правил. Пункта 8.1.3 в перечне нет.