      Добрый день!

      Имеется здание спортивного комплекса с помещением бассейна.

      1) Перечитав нормативку я не нашел информацию про то, что оборудовать СОУЭ сам бассейн не требуется.

      Заказчик со своей стороны утверждает, что установка оповещателей не требуется, т.к. при большой влажности оповещатели выйдут из строя и вообще, это помещение с мокрыми процессами.

      2) Также имеются помещения с емкостями водоподготовки, насосная и тд. Тут уже я решил не ставить извещатели и оповещатели, т.к эти помещения не имеют пожарную нагрузку.

      Прошу дать свое видение данных вопросов.

      Спасибо!

    • #35801
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В нормативке все это есть, конечно. Вот СП3.13130

      4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.

      Видите? ВСЕХ МЕСТАХ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО написано. Это значит, что и на чердаке и в насосной и в бассейне и где то в водомерном узле – ВЕЗДЕ, где хоть на минуту или две хотя бы раз в год может зайти человек, даже один мастер просто для проверки оборудования и это уже будет ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ. А какой именно уровень громкости звука должен обеспечиваться, определено в СП3.13130 в пунктах;

      4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-
      янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-
      стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
      4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
      допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука
      должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

      А разговоры про то что отсыреют и все такое это разговоры “для бедных” – бла-бла. Это Ваш заказчик на суде рассказывать будет. Мокрые процессы вообще не при чем – это не сигнализация. Да и оповещателей и сирен и речевых (рупора) полно на рынке с исполнением корпуса IP66 и даже выше есть. На улице типа работают, а в бассейне отсыреют – бред какой то. Здесь дело в простой жадности только и всего.

    • #35802
      Vanish212
      Участник

      Понял принял. Спасибо за ответ!

    • #35803
      admin
      Хранитель

      не за что, обращайтесь