О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Определение кол-ва ПК
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
29 сентября 2023 в 1:42 - Views: 459 #35819
VladS
УчастникЗдравствуйте! Помогите ,пожалуйста, разобраться с вопросом определения требуемого количества ПК. Имеется многоквартирный жилой дом( 16 этажей, высота здания 47,2 м), длина межквартирного коридора 9,6 м, далее коридор переходит в лифтовой холл длиной 6,8 м. В лифтовом холле есть выход из одной квартиры на этаже. Вопрос: Для определения количества ПК, одновременно используемых для тушения пожара по Таблице 7.1 СП 10.13130.2020 нужно ли учитывать длину лифтового холла, и принимать расход на ВПВ – 2х2,5 л/с, как для зданий с коридором более 10 м, или принимать 1х2,5 л/с при коридоре до 10 м.
-
29 сентября 2023 в 9:28 #35821
admin
ХранительЗдравствуйте! Вопрос Вы задали хитро конечно. Поскольку Вы назвали номер таблицы и видимо умеете читать и считать, Вам следовало просто спросить – холл лифтовый считать коридором или нет и все было бы решено. Ну ладно, разъясню так как Вы спросили. В таблице 7.1 в пункте 1 при высоте здания до 16 этажей включительно, для определения количества ПК имеет ключевое значение общая длина коридора. Суть в максимальной длине эвакуационного пути по коридору до эвакуационной лестницы, которая уже может считаться безопасным путем эвакуации. И в контексте данного пункта абсолютно не важно как именно Вы назовете части этого эвакуационного пути – тамбур или лифтовый холл или коридор. Практика судебных решений показывает, что суд не принимает как аргумент формальные названия частей эвакуационного коридора. Собственники хитрые конечно, как угодно назовут, лишь бы меньше тратиться на пожарную безопасность. Я видел проект дома в котором не только лифтовый кусок, а вообще все пространство общее называлось межквартирным холлом, согласно экспликации. Но значения это не имеет. Длина эвакуационного пути от двери дальней квартиры до двери лестничной площадки более 10 метров. Следовательно, должно быть 2 ПК с мин. расходом 2,5 л/сек. Собственно, все это должно бы отразиться в проекте дома, если дом уже существует. Эти два ПК должны быть организованы в соответствии с пунктом 6.2.2.
-
30 сентября 2023 в 16:22 #35824
VladS
УчастникБлагодарю за помощь!
-
30 сентября 2023 в 19:12 #35825
admin
Хранительне вопрос, обращайтесь если понадобится
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.