      ВПК
      Участник

      Добрый день, уважаемый Админ.

      Возможно вопрос не по теме, но я все-таки его задам.

      Есть помещение категории А с обращением газа. В нем запроектирован датчик довзрывоопасных концентраций, который при достижении 10% НКПР включает аварийную вентиляцию. Эта вентиляция питается по 1 категории надежности, снабжена резервным вентилятором и рассчитана при работе 50% НКПР.

      При проверке заказчиком системы пожарной сигнализации в этом помещении выставлено такое замечание: при пожаре вы же отключаете общеобменную вентиляцию. А если в это время работает аварийная вентиляция? Ее же надо отключить.

      На просторах интернета и в своей базе документов я не нашёл, когда и как должна отключаться аварийная вентиляция. То ли при снижении концентрации ниже 10% НКПР автоматически, то ли вручную… На форуме 0-1.ру есть одно обсуждение, но оно ни к чему не привело.

      И пока не могу себе представить ситуацию, при которой концентрация взрывоопасного газа в помещении при работе аварийной вентиляции вырастет в 10 раз для достижения НКПР, и из-за такой концентрации будет возможен взрыв/пожар. Ведь проектировщики раздела ОВ должны исходить из максимальной проектной аварии, и по ней рассчитывать аварийную вентиляцию.

      Может Вы подскажете, когда и как отключается аварийная вентиляция? И надо ли предусматривать ее отключение в случае пожара?

    • #36299
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Давайте так – сначала я публикую нормативный пункт и потом разъяснение применительно к ситуации. Итак, СП7.13130

      Пункт 6.24. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее – системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.

      Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19.

      Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.

      Требования пункта 6.24 не распространяются на системы подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б.

      Как видите, в данном пункте отсутствует вообще требование отключения аварийной вентиляции. Отключается только то что перечислено “системы общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее – системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.“. По этому ничего придумывать и додумывать не нужно. У нас любят от себя что то добавить, не думая чем это добавление может закончится. 

      И даже те вентиляции которые прописаны в пункте можно НЕ ОТКЛЮЧАТЬ, если того требует технология производства. “Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответствии с технологическими требованиями.“. Вот Вам пример – серверная. Где то сработала сигнализация – хлоп, система кондиционирования отключилась. Через несколько часов сервер перегрелся и сгорел. И все, пипец, оборудование и данных на многие миллионы утеряны из-за того что какой то “хмырь” нажал на ручник – побаловался. А между тем, эту систему кондиционирования можно было бы не отключать при пожаре, руководствуясь технологическими требованиями к необходимости охлаждения помещения серверной. Написано же. Почему не пользоваться? Не обязательно бездумно все выключать и там хоть пусть что.

      В Вашем случае вообще ситуация очень значимая. Кто, извиняюсь, придумал это замечание отключать при пожаре аварийную вентиляцию? Чем это замечание обосновано? В каком пункте норм прописано такое требование? Вы спросили их тех кто замечание делал? А надо бы спросить. Просто кто то там додумал и решид что если общеобменную выключаем то давай и аварийную отключим тоже. А что будет, если в это время где то что то разгерметизируется и газ взрывоопасный будет заполнять помещение? Пожар есть-нет фиг знает, а тут шарахнет и не будет ни здания ни людей в этом здании. Что тогда делать с этим додумщиком и решальщиком, который замечание такое написал? На мой взгляд, это с него надо кожу с живого содрать принародно, чтобы никому не повадно было придумывать и решать.

      Напоследок скажу, что нормы должны быть штукой очень конкретной, а не примерной. И исполнять их необходимо дословно, обращая внимание даже на падежи слов которые в нормах написаны. Не додумывать или толковать чего то там, а вот как написано, так и исполнять. Эти нормы разработаны и утверждены дядями с красивыми погонами в просторных кабинетах. У них головы большие вот они пусть и додумывают. А мы обязаны выполнять в точности так как написано.

      НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ТАК КАК НИКТО НЕ ЗНАЕТ КОГДА БУДЕТ АВАРИЯ И ПО ЭТОМУ ЕЕ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ ВСЕГДА!  ТЕМ БОЛЕЕ В СИТУАЦИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ – ПОЖАР ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОМКИ. ИМЕННО ОНИ МОГУТ ПОСЛУЖИТЬ ДРАЙВЕРОМ СИТУАЦИИ ДЛЯ КОТОРОЙ ЭТА САМАЯ АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ СОЗДАНА.

    • #36300
      ВПК
      Участник

      Добрый день, уважаемый Админ. Спасибо большое за разъяснения. Который раз выручаете.

      Этот объект мне достался “по наследству”. Был сделан по СП5. Сейчас надо переделать на СП484.

      Усахов Вам. И еще раз спасибо.

    • #36301
      ВПК
      Участник

      Успехов.  🙂

    • #36302
      admin
      Хранитель

      Спасибо. Вам тоже удачи. Обращайтесь если понадобится.