Отключение АУВП и ВПВ при ремонте

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Отключение АУВП и ВПВ при ремонте

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #37178
      Enjoy
      Участник

      Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу: Есть здание в эксплуатации, проводится капитальный ремонт с переносом ВПВ и АУВП, скажите есть какой то регламент позволяющий отключать одновременно две системы на время строительно-монтажных работ?

    • #37179
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Вопрос конечно интересный у Вас. Конечно, здание без противопожарной защиты, соответствующей функциональному назначению и основным параметрам этого здания, эксплуатироваться не может. Если это общественное здание и сооружение, то тем более. Капитальный ремонт СПЗ равно капитальному ремонту здания. На время ремонта СПЗ здание должно быть выведено из эксплуатации. Конечно, есть ремонты, при которых возможно продолжать эксплуатировать здание, при условии организации пожарных постов, ведущих визуальное наблюдение за противопожарной обстановкой  помещений, оставшихся без противопожарной защиты. Это, например, при неисправности сигнализации в каких то помещениях на объекте. Если не возможно просто поменять извещатели в кратчайшие сроки и восстановить исправность системы, то тогда до выполнения ремонта выставляются посты. Это бывает, например, когда извещатели не так просто заменить – требуется программирование адреса извещателя, то есть участие специалиста. Но это все просто текущие ремонты. Если ремонт капитальный, то придется временно закрывать объект для эксплуатации.

Просмотр 1 ветки ответов