      JAMP
      Участник

      Добрый день! Пишу сюда, т.к. в тех. поддержке Болид точный ответ дать не смогли. Возможно здесь есть специалисты которые имели дело с настройкой C2000-PGE исп.1.

      Сразу оговорюсь я не занимаюсь пусконаладкой поэтому тонкостей не знаю.

      Есть условный объект, на объекте 5 сооружений, в этих сооружениях 2 сириуса и 3 КДЛ к которым подключены извещатели, эти извещатели разделены на 147 ЗКПС. Задача передать  через один C2000-PGE исп.1 информацию из всех ЗКПС.

      В РЭ на C2000-PGE исп.1 есть ограничения см. PGE.png. А именно 99 разделов и 256 зон. Наш C2000-PGE будет работать в режиме «Ведомый» т.к. есть сириус, соответственно прибор может передать до 999 номеров Contact ID зон, реле, считывателей и других элементов, входящих в состав разделов. Правильно я понимаю что при настройке C2000-PGE можно разделить наши 147 ЗКПС на несколько разделов, например по зданиям, этажам и т.п. и передавать? Или просто передавать все 147 ЗКПС? Или разделы это и есть ЗКПС? Или C2000-PGE в случае если он ведомый настраивать вообще не нужно он транслирует настройки из сириуса, а если так то из какого сириуса если их 2 на объекте?

      Вложения:
      Вы должны войти для просмотра вложений.
    • #37198
      admin
      Хранитель

      Мда ……. откровенно говоря поставили в тупик. Такого мы никогда не программировали, хотя Болид, казалось бы вдоль и поперек рукками прощупали.

      Если уж техподдержка БОЛИДА не может сказать определенно, то либо методом тыка. Либо может, подождите – вдруг кто то все таки сталкивался с такой ситуацией и что то скажет. Подождем, нам тоже интересно.