О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Перезарядка огнетушителей
- В этой теме 5 ответов, 2 участника, последнее обновление 1 месяц, 1 неделя назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
1 апреля 2026 в 17:31 - Views: 100 #39287
dubovskoy555@icloud.com
УчастникДобрый день! Помогите разобраться – есть производитель огнетушителей ОВЭ, где в паспорте совмещённом с руководством по эксплуатации производителем указано, что срок эксплуатации огнетушителя 10 лет без перезарядки и переосвидетельствования, тогда как в Изменениях № 1 ГОСТ Р 59641-2021 в пункте 5.1.9 сказано, один раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств…..
Или всё-таки законно и правильнее руководствоваться рекомендациями паспорта завода изготовителя и информацией из таблицы № 1 вышеуказанного ГОСТ * Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя,
а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус
которых изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной изготовителем огнетушителей. И необходимо ли проводить ежегодное ТО согласно пункта 5.1.7 того же ГОСТ вышеуказанных огнетушителей ОВЭ, в паспорте ничего про это не сказано… -
1 апреля 2026 в 18:17 #39288
admin
ХранительЗдравствуйте! Есть одно хорошее правило. Если 9 из 10 документов говорят можно, а один говорит нельзя, то делать следует нельзя, так как именно по этому десятому документу вы получите замечание.
Теперь к огнетушителям. Есть ГОСТ Р 59641-2021 с последними изменениями. Следует руководствоваться именно им, так как это государственный стандарт. Обращаю ваше внимание, что в пункте 5.1.9 речь идет о ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ огнетушителя. А таблица 1 (срок проверки параметров ОТВ) это уже из раздела перезарядки огнетушителя. Это про огнетушащее вещество. Чувствуете разницу? И опять же, в пункте 5.1.11.2 сказано, что при перезарядке огнетушителя, его следует проверить давлением не реже раза в пять лет.
А пункт 5.1.7 вообще неприкасаем. Ежегодно, 3% любых огнетушителей проверялись на ущерб и слеживание порошка. Любой огнетушитель может быть поцарапан, разбит манометр, еще какой то ущерб. Порошок от времени может скомковаться внутри. Это как раз и есть один из обязательных параметров ТО которое нужно проводить для огнетушителей. Обязательный пункт.
-
2 апреля 2026 в 11:55 #39297
dubovskoy555@icloud.com
УчастникЯ конкретно спрашивал за огнетушители ОВЭ, пункт 5.1.7 про порошковые огнетушители… если я ничего не путаю….
-
2 апреля 2026 в 20:54 #39311
admin
ХранительНу так это же Вы написали про этот пункт 5.1.7. Понятно, что он про порошок.
5.1.7 На объектах защиты, оснащенных пятью и более порошковыми огнетушителями, ежегодной проверке
подвергается не менее 3 % от общего количества огнетушителей…..Но есть еще пункт 5.1.1 Огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое
обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов
огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания
и перезарядку огнетушителей. Он же касается всех огнетушителей, любых, не только порошковых. Не порошковые огнетушители понятно, что не нужно проверять на комкование порошка. Но на ущерб, царапины и прочее? Этого никто не отменял.
-
-
3 апреля 2026 в 10:42 #39317
dubovskoy555@icloud.com
УчастникТо-есть, огнетушитель ОВЭ может эксплуатироваться на объекте 10 лет без перезарядки и переосвидетельствования (согласно паспорта-руководства по эксплуатации) при ежегодном ТО специализированной организацией, тогда как все остальные огнетушители ОУ, ОП через пять лет эксплуатации подлежат перезарядке а соответственно их нужно менять…
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.