ПИ за подвесным перфорированным потолком.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ ПИ за подвесным перфорированным потолком.

Просмотр 3 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35542
      VB4321
      Участник

      Добрый день!

      Подскажите, есть коридор, в коридоре предполагается реечный потолок. Ширина коридора 1800 мм длина 19800 мм, реечный потолок представляет собой рейку шириной 50 мм , длиной 1800 и высотой 100 мм,  между рейками расстояние 50 мм. Через каждые  15 реек, между ними устанавливается светильник. Вопрос следующий, нужно устанавливать дымовые ИП на реечном потолке, или можно обойтись ИП на основном потолке?

      В соответствие с п.6.6.7 СП 484.1311500.2020 установка ПИ на основном потолке допускается если одновременно выполнены следующие условия:

      1. площадь перфорации в проекции на зону контроля ПИ составляет не менее 75% от площади зоны контроля ПИ;
      2. минимальный размер каждой перфорации в любом сечении более 10мм;
      3. толщина перфорации не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

      Если пункт 2 и 3 выполняется, то как посчитать пункт 1 не понятно.

    • #35543
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос. Не совсем понимаю что вас затруднило в 3 пункте, коли все данные Вы написали в тексте. Высота рейки 100 мм.  Между рейками 50 мм. Это значит, что толщина перфорации в 2 раза превышает ширину ячейки. Ну 100 мм. ведь в 2 раза больше чем 50 мм. А это значит, что на 3 вопрос ответ ДА, не превышает установленный пунктом порог. Получается что на все три вопроса у Вас ответ ДА.  А это значит, что на подвесном потолке АПИ не нужны – достаточно установить на основном потолке. Подвесной потолок, учитывая приведенные ответы на вопросы считается проницаем для дыма, дым не удерживается под подвесным потолком. По этим причинам, АПИ на подвесном потолке устанавливать бессмысленно, поскольку отсутствует фактор удержания и накопления дымового слоя.

    • #35545
      VB4321
      Участник

      Спасибо за ответ! Я не понимаю, как определяется площадь перфорации в проекции на зону контроля ИП.

    • #35546
      admin
      Хранитель

      нет не площадь перфорации, а ТОЛЩИНА перфорации – Вы же сами написали в пункте. Это толщина материала в котором есть отверстие перфорации. если рейка ваша толщиной 100  мм. (Вы писали), то соответственно, толщина перфорации и есть 100 мм. А размер ячейки он и есть 50 мм. расстояния между рейками.

      А насчет влияния – есть в недрах ВНИИПО протокол испытаний, который гласит, что проникновение дыма через толстую перфорированную преграду намного затруднительнее, чем проникновение через тонкую преграду с аналогичной перфорацией. Ну вот определили они пропорцию – “не превышение толщины в 3 раза диаметра перфорации”. Если превышает, то преграда считается не проницаемой для дыма и под ней следует размещать АПИ. Если не превышает, то преграда проницаема для дыма и дым проходит сквозь нее, не скапливаясь под ней. Соответственно, отсутствие дымового слоя приводит к бессмысленности установку АПИ под проницаемым потолком.