6 июня 2025 в 22:17 - Views: 257 #37970
OfficerT
УчастникДобрый день. На объекте с эвакуационными и пожарными лестницами есть следующие проблемы: ступени лестниц смонтированы под уклоном (некоторые под углом 15 градусов примерно, зимой можно легко с лестницы скатиться) не по уровню (не нашел в госте требования по монтажу ступеней по уровню). Марши лестницы состыкованы из разных участков под разным уклоном. Есть деформации лестниц, местами сильные. Площадки некоторых лестниц закатали под кровлю и парапет. Многие лестницы также не соответствуют ГОСТ по размерам ступеней и ширине марша и другим размерам из ГОСТ. Т.е. многие лестницы полность не соответствуют ГОСТ. По протоколам испытаний все в норме (оформляют чтобы вопросов меньше было). Чертежей и тех. документации нет. Здания 198х годов. Вопрос без веского основания (конкретные пункты нормативных документов) не будет решаться. 1. На что сослаться если был перемонтаж “реконструкция” при обшивке здания фасадами? 2. На что сослаться если перемонтажа не было конструкция кривая изначально? По сильным деформациям писал в основании пункт 17 (а) ППР в РФ.
-
6 июня 2025 в 22:25 #37971
OfficerT
УчастникПо поводу отсутствия проектной документации, доказать ее отсутствие проблематично и в ней навряд ли будет указано что ступени должны быть параллельны земле (установлены по уровню), и не допускается искривление конструкций. В гост деформаций не должно быть остаточной, т.е. образовавшейся при испытаниях…
-
7 июня 2025 в 7:48 #37974
admin
ХранительЗдравствуйте! Вам следует заключить договор на испытания с организацией, имеющей аккредитацию ИПЛ. Или обратиться в государственную ИПЛ Ваше области. Они сейчас все оказывают платные услуги по тарифу. Проведут испытания, по результатам выдадут Протокол испытаний. Да, они потребуют предоставить проектную документацию. Если она отсутствует, то потребуют восстановить – напишут в этом плане замечания. А районный ГПН потом всю кровь собственнику выпьет, требуя устранения этого замечания. Поставит сроки исполнения в предписании. Не выполнил – через суд штраф 350 тысяч. Еще срок. Не выполнил – опять штраф 500 тысяч. Потом полтора миллиона. Все, в соответствии с КоАП. А потом, приостановит действие объекта. Суду не интересно, что потерял документацию. Не теряй. Ищи где хочешь. Конечно, в проекте указаны параметры и чертеж лестничного марша. И ступени на чертеже прямые, а не косые. К проекту потребуют документы кто строил, кто принимал. То есть, все это нараз выполняется. А вы особо не парьтесь. Обоснования нарушений, если они есть, это вопрос испытательной лаборатории. Я не знаю кто там что у вас испытывал, сейчас много шаромыг разных просто бумажки-протокола и заключения продают. А копни поглубже, так у них нет прав проводить испытания. Вот во вложении прикладываю нашу аккредитацию. Вот такая она должна быть у тех кто проводит испытания. И с приложением. А в приложении должно быть четко обозначено “Оценка соответствия монтажа и технического состояния наружных пожарных лестниц и ограждений…”. В государственной ИПЛ, кстати говоря, есть точно такая же аккредитация. Если это есть, испытатели все операции, согласно методики выполнят, дадут протокол испытаний. А эксперт-аудитор по результатам выдаст Акт с замечаниями. И это будет ЖЕЛЕЗНЫМ основанием для инспекции шкуру содрать с собственника.
-
7 июня 2025 в 8:07 #37986
admin
ХранительНе получилось приложить. Ну тогда еще проще – зайдите по ссылке посмотрите на нашу страницу здесь же на на сайте
Там есть аккредитация испытательной лаборатории и приложение есть. И в приложении род деятельности прописан.
-
16 июня 2025 в 18:35 #38010
OfficerT
УчастникСпасибо за ответ. По проектной документации лестниц на что можно сослаться? В ППР и в ГОСТ не увидел что она должна быть на объекте.
-
16 июня 2025 в 19:17 #38011
admin
ХранительЛестница уже есть на объекте. Что тут ссылаться. В проектной документации должен быть чертеж этой лестницы. и разумеется, с ровными ступенями, а не скошенными. Либо должна быть ссылка на типовое производственное изделие с указанным артикулом. А по артикулу также можно чертеж типового изделия найти. Я так понимаю, на этот самый проект и на этот самый чертеж и следует ссылаться. Если конструктив изделия не соответствует чертежу, в части плана размещения ступеней на несущих конструкциях лестницы, то нарушение существует. Вот и все. И тогда всех этих испытателей, которые давали положительные заключения, к ногтю можно прижать.
-
16 июня 2025 в 19:20 #38012
admin
ХранительЕще раз советую вам обратиться к специалистам в не зависимую испытательную лабораторию. Они придут и все напишут в заключении. И наличие нарушения не зависит от того нужна ли эта лестница по нормам тех времен или не нужна. Это не имеет значения. Она существует. И коли она существует, она должна отвечать техническим требованиям исправности и готовности к эксплуатации.
-
-