Пожаротушение в здании производства мебели

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Пожаротушение в здании производства мебели

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36910
      ghonilist-ru
      Участник

      Здравствуйте, подскажите какой тип системы пожаротушения применять в здании производства мебели.

      Есть рабочая документация (разработанная по старым нормам, а именно СП5): 5 этажное здание площадь одного этажа 3700м2

      На 1 этаже запроектирована спринклерная система пожаротушения (1 этаж склад древесины); со 2-го по 5-ый этажи (цеха производства и склады мебель, ткани, лакокрасочных изделий и т.п.) запроектировано порошковое пожаротушение.

      Вопроса по системам для 1-го этажа и порошковых систем для цехов и складов лакокрасочных изделий, ЛВЖ, химии и т.п. – нет.

      Вопрос возникает для частей цехов производства и складов (материалов и готовой продукции) В СП5 написано:

      9.1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
      – горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

      Проектировщик уверяет что порошком тушить можно, так как там нет склада для опилок и стружки, и якобы концентрация  стружки там незначительная и вообще должна убираться сразу. (хотя опять же непонятно куда она должна убираться если склада нет, не вывозят же ее после каждого распила доски) 

      В связи с этим вопрос: можно ли тушить порошком ту часть производство где идет работа с мебелью и в ходе работ появляются такие отходы как стружка и опилки? Или тушить необходимо водой со смачивателем либо пеной? Прав или не прав проектировщик в своем решении на порошке?

    • #36913
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Если есть опилки, то порошком тушить нельзя. Это же прямо в нормах написано. Хоть это и СП5.13130, но в данной части нормы не меняются. Огнетушащий порошок какой был в своей огнетушащей способности, такой и остался. А проектировщик уверяет что опилок нет. Как это нет, если это продукт производства! Тушить следует водой со смачивателем или пеной. Тем более, что там присутствуют полимеры обязательно, хотя бы в виде пленки, а также гофрокартон.

      Проектировщик не прав. Ему просто откровенно лень проект переделывать.

Просмотр 1 ветки ответов