УчастникЗдравствуйте, подскажите какой тип системы пожаротушения применять в здании производства мебели.
Есть рабочая документация (разработанная по старым нормам, а именно СП5): 5 этажное здание площадь одного этажа 3700м2
На 1 этаже запроектирована спринклерная система пожаротушения (1 этаж склад древесины); со 2-го по 5-ый этажи (цеха производства и склады мебель, ткани, лакокрасочных изделий и т.п.) запроектировано порошковое пожаротушение.
Вопроса по системам для 1-го этажа и порошковых систем для цехов и складов лакокрасочных изделий, ЛВЖ, химии и т.п. – нет.
Вопрос возникает для частей цехов производства и складов (материалов и готовой продукции) В СП5 написано:
9.1.4 Установки не должны применяться для тушения пожаров:
– горючих материалов, склонных с самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);Проектировщик уверяет что порошком тушить можно, так как там нет склада для опилок и стружки, и якобы концентрация стружки там незначительная и вообще должна убираться сразу. (хотя опять же непонятно куда она должна убираться если склада нет, не вывозят же ее после каждого распила доски)
В связи с этим вопрос: можно ли тушить порошком ту часть производство где идет работа с мебелью и в ходе работ появляются такие отходы как стружка и опилки? Или тушить необходимо водой со смачивателем либо пеной? Прав или не прав проектировщик в своем решении на порошке?
-
26 июня 2024 в 21:14 #36913
admin
ХранительЗдравствуйте! Если есть опилки, то порошком тушить нельзя. Это же прямо в нормах написано. Хоть это и СП5.13130, но в данной части нормы не меняются. Огнетушащий порошок какой был в своей огнетушащей способности, такой и остался. А проектировщик уверяет что опилок нет. Как это нет, если это продукт производства! Тушить следует водой со смачивателем или пеной. Тем более, что там присутствуют полимеры обязательно, хотя бы в виде пленки, а также гофрокартон.
Проектировщик не прав. Ему просто откровенно лень проект переделывать.
-
-