      sedoylis77
      Участник

      Можно ли закладывать провода на модули пожаротушения в один кабель-канал с алс?

    • #37588
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, для начала. И АПС и пожаротушение являются системами противопожарной защиты. Следовательно, в соответствии с СП6.13130.2021, пункт 6.6.
      Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.
      В одном сплошном металлическом коробе (лотке) допускается совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка).

      Отделите кабели связи от кабелей питания и прокладывайте в одном кабельном канале. Нарушений не будет. 

      • #37589
        sedoylis77
        Участник

        т.е. кабель-канал с перегородкой допустим?

         

      • #37600
        admin
        Хранитель

        не просто любой кабельный канал, а МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ! И перегородка МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ по всей высоте.