Помещение кат. В4 в здании кат. А

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Помещение кат. В4 в здании кат. А

Просмотр 5 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35594
      Marina29041988
      Участник

      Админ, выражаю огромную благодарность за оказанное внимание к моему вопросу! Прошу консультации по следующему вопросу: Имеется здание блок-бокса анализаторов кат.А, оно поделено на два отсека: первый кат.А – блок анализаторов, через стенку находится второй отсек кондиционеров кат. В4. В отсеке кондиционирования есть подпор воздуха и взрывозащищенный датчик давления (что в совокупности невероятно дорого, со слов руководства). Есть ли какая-то возможность изменить категорию В4 на А, чтобы исключить подпор воздуха, поставить взрывозащищенное оборудование пожарной сигнализации, или каким-то образом доказать, что там необходимо взрывозащищенное оборудование?

    • #35595
      Marina29041988
      Участник

      Позвольте дополнить, весь объект строится с 2010 года, дошло время до установка блок-бокса анализаторов. Я полностью уже запутана в нормативной документации. Заранее благодарю за уделенное время

    • #35598
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Марина! Я в первый раз слышу пожелание категорировать техническое помещение на взрывоопасную категорию, в отличии от категории не взрывоопасной. Ну вот у Вас сейчас В4 в помещении кондиционирования. Там только кондиционеры установлены или там есть технология перемещения взрывоопасных воздушных сред? Это важно как вы понимаете. Если технология подразумевает обслуживание оборудованием помещения кондиционирования взрывоопасных сред, например соседнего взрывоопасного помещения, то само помещение кондиционирования должно быть оборудовано системами пожарной сигнализации во взрывобезопасном (искробезопасном) исполнении.

      Не очень понятно по каким причинам установлен подпор воздуха и взрывозащищенный датчик давления  в помещение через стенку. Или может там есть двери во взрывоопасное помещение? Помещения может быть смежные? Может не просто через стенку?

      В любом случае, если того допускает технологический процесс, Вы можете убрать смежные двери или сделать проем в смежной стене и помещение кондиционирования сразу получит категорию “А”. но прежде чем это делать, подумайте – все ли оборудование установленное в помещении кондиционирования оборудовано соответствующей взрывобезопасной оболочкой и предназначено для работы в взрывоопасной среде.

      Это я к тому, что вопрос больше технологический чем нормативный. Категорию “А” организовать не долго, но допускается ли по технологии?

    • #35599
      admin
      Хранитель

      Давайте так поступим. Почта наша aist.nn@mail.ru

      Отправьте описание толком технологического процесса в здании и планировки здания. Нам надо понимать наличие окон в том и другом помещении. Может вытяжки какие то есть? Отсосы? И вообще какую роль играет это помещение для кондиционирования.

    • #35600
      Marina29041988
      Участник

      Благодарю Вас за разъяснения! Будем решать вопрос с технологами

    • #35601
      admin
      Хранитель

      Да, думаю без этого никак не обойтись. Ведь не просто так запроектирована именно эта архитектурная модель. Какие то причины наверняка имелись.