Правила противопожарного режима

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Правила противопожарного режима

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #34686
      Andrey V
      Участник

      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не противоречит ли п.35 “е” размещение внутри электрощитов бумажных схем подключения электропотребителей, которое необходимо в соответствии с п.6.2.25 и 6.2.26 ГОСТ 32397-2020?

       

    • #34687
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Андрей! Согласно пункту 35 “е” запрещено:

      е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

      Наклеив электрическую схему на дверцу щита Вы не “размещаете и не складируете”. То же самое касается бирок, которыми помечаются кабели. Бирки бывают пластиковые и даже картонные (старого образца). Так вот, бирки тоже не “размещаются и не складируются”.  К тому же, стяжки и вязки у кабеля капрорновые часто бывают. да и корпуса (крышки) отдельного электрооборудования сделаны из пластика горючего.

      Если уж по гамбургскому счету, то приведенный пункт гласит совсем не о наклейках или о бирках, что следует просто из формулировки данного пункта.

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.