Здравствуйте, Анна! Не все так очевидно.
В СП484.1311500 нет такого пункта в котором бы разрешалось рассматривать отсек ограниченный балками любой высоты как отдельные помещение. Основания нормативного просто нет для того чтобы в каждый отсек по одному АПИ поставить и успокоиться на этом. Даже если логика Вашей СПС строится по алгоритму “В”, к примеру на адресных АПИ, т.е. если каждая точка помещения контролируется одним пожарным извещателем, с перезапросом состояния, то и в этом случае Вы не можете воспользоваться советом Aleksegroshev.
А если Вы применяете пороговые АПИ, либо алгоритм “С” используете при построении СПС, то тогда каждая точка помещения должна контролироваться двумя АПИ. А это значит, что придется по любому, учитывать помеху на потолке (балка это или арка без разницы). Главное это высота помехи от перекрытия и соответственно, отношение этой высоты к высоте помещения. То есть, тогда тем более, придется применять таблицу 4 СП484.1311500. Да, кстати сказать, я смотрю на картинку и вижу, что отсеки у Вас достаточно не велики по длине – около 4-5 метров.
Вы посчитайте – балки вроде не особо высокие, а высота потолков не маленькая. Таблица 4 строка 1 при высоте балки менее 10% – пять метров между дымовыми АПИ соблюсти необходимо. Может еще и выгоднее будет, чем просто в каждый отсек по извещателю.