      Прошу вас, дать объяснения о применение тепловых многоточных кумулятивных ПИ ИП 102-2х2 для защиты пом. с высотой более 9 м. Так как в СП 484 6.6.15

      6.6.17 Размещение чувствительных элементов линейных (многоточечных)
      тепловых ИП аналогично требованиям к размещению точечных тепловых
      извещателей.

    • #38485
      admin
      Хранитель

      А что тут разъяснять? Вы вроде самостоятельно пункт указали. Точечные тепловые ИП допускается устанавливать на высоту не более 9 метров. Многоточечные, аналогично, не выше 9 метров. Все эти письма ВНИИПО, которые разрешали защиту помещений до 20 метров скомкайте и киньте в мусорный ящик. Это просто писули и более ничего. Я всегда говорил, ЛЮДИ, руководствуйтесь нормативным документом, утвержденным законным порядком и зарегистрированным в Минюсте. А на писули НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ. ЭТО НЕ ДОКУМЕНТ!