Прихожие квартир-оборудование СПС

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Прихожие квартир-оборудование СПС

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #36709
      NEVERTITI41
      Участник

      Добрый день,   вопрос возник из того, что встречаю проекты (прошедшие экспертизу)  в которых прихожих квартир не оборудованы автоматическими пожарными  извещателями   согласно 6.2.15. СП-484.1311500.2020., ссылаются на  6.2.16. Верно ли это, я так понимаю, что 6.2.16 говорит о дополнительной  установки  автономных дымовых ИП  в прихожих квартир, если радиус действия автоматическими пожарными  извещателями   не покрывает всю площадь …

      6.2.15. При оборудовании жилых зданий СПС в прихожих квартир должны быть установлены

      автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. При отсутствии прихожих, пожарные извещатели должны быть установлены в радиусе не более 1 м от входной двери (в проекции на поверхность пола). В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах должны быть установлены ручные и дымовые ИП.

      6.2.16. Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует

      оборудовать автономными дымовыми ИП вне зависимости от этажности здания, в том числе в

      одноквартирных и блокированных жилых домах. При установке в жилых помещениях и коридорах квартир автоматических ИП, подключенных к ППКП или ППКУП СПС здания, по сигналу от которых формируется сигнал управления СОУЭ при пожаре в квартире, либо при наличии в корпусе автоматического ИП или в его базовом основании встроенного пожарного оповещателя, установка автономных пожарных извещателей не обязательна.

    • #36715
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Пункт 6.2.16 говорит только лишь о том что в случае установке в квартире (комнаты и прихожая) проводных АПИ, беспроводные автономные дополнительно устанавливать не нужно. Не очень понимаю, как этот пункт отменяет пункт 6.2.15, который требует в коридоре проводные АПИ, а в комнатах в этом случае, автономные.

      Можно действовать или по 6.2.15 или по 6.2.16, но извещатели все равно требуется устанавливать. То что проекты без извещателей прошли где то экспертизу ни о чем не говорит. Я вот приду инспектировать такой дом и напишу свое экспертное мнение и замечание, если увижу отсутствие извещателей. И суд меня поддержит на основании тех же пунктов 6.2.15 и 6.2.16

Просмотр 1 ветки ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.