    • #36637
      SK
      Участник

      Добрый день!

      Прошу, Вас помочь разобраться в вопросе проверки внутреннего пожарного водопровода, спринклерных и дренчерных систем. Есть несколько вопросов:

      1. Существует методика испытаний внутреннего пожарного водопровода МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ от 2007 г. В ней указано что испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка. Если мы имеем помещение в котором все пожарные краны расположены на нулевом уровне (подключение выполнено спусками от магистрального трубопровода спринклерной системы), какие краны являются диктующими? Наиболее удаленные от источника?
      2. Какие необходимо проводить испытания для спринклерных систем и систем дренчерного пожаротушения? Есть ли для них методики? Какова их периодичность?
    • #36643
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! Собственно, на первый вопрос ответ – да, самый удаленный по трубопроводу ПК будет диктующим. ВПВ проверяется два раза в год на водоотдачу – весной и осенью, как правило.

      На второй вопрос ответ тоже не сложный. Водяное и пенное пожаротушение проверяется или в соответствии с ГОСТ Р 59636-2021 (там методика есть), что горячо рекомендуется и когда система более менее свежая. Ну или в соответствии с Временными методическими рекомендациями по проверке СПЗ при проведении мероприятий и контролю. 2014 года. Там есть табличка с конкретными ссылками на ГОСТы по которым следует двигаться пошагово. Но Вы должны понимать, что спринклер должен реально вскрыться от нагрева феном и реально пролиться и от перепада давления должен запуститься насос. То есть, как правило, в спецификации предусматривается ЗИП 3% от установленных спринклеров на испытание. Мы в свое время делали некую ловушку – 5-=литровую пластиковую емкость из под воды вешали на трубу, в которую опускался спринклер или дренчер. А в дне этой емкости монтировали пластиковый отвод и на него рукав, который выкидывали в унитаз или на улицу. Ну в общем, придумывали как могди. Тут уже, как говориться голь на выдумки хитра. Периодичность устанавливается производителем оборудования пожаротушения. Здесь имеет значение как руководство к насосной станции, так и к самим спринклерам. Ну а дренчер с ним все ясно – это дырка, что его проверять. Проверяется запуск, вплоть до узла управления.

    • #36653
      SK
      Участник

      <hr />

      Здравствуйте!

      Благодарю за развёрнутый ответ!

    • #36654
      admin
      Хранитель

      не за что, обращайтесь если нужно