О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Проверка ВПВ, спринклерных и дренчерных
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
admin.
-
АвторСообщения
-
-
12 марта 2024 в 16:29 - Views: 630 #36637
SK
УчастникДобрый день!
Прошу, Вас помочь разобраться в вопросе проверки внутреннего пожарного водопровода, спринклерных и дренчерных систем. Есть несколько вопросов:
- Существует методика испытаний внутреннего пожарного водопровода МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ от 2007 г. В ней указано что испытания на водоотдачу необходимо проводить на диктующем кране (на самом высокорасположенном пожарном кране) каждого стояка. Если мы имеем помещение в котором все пожарные краны расположены на нулевом уровне (подключение выполнено спусками от магистрального трубопровода спринклерной системы), какие краны являются диктующими? Наиболее удаленные от источника?
- Какие необходимо проводить испытания для спринклерных систем и систем дренчерного пожаротушения? Есть ли для них методики? Какова их периодичность?
-
12 марта 2024 в 22:04 #36643
admin
ХранительЗдравствуйте! Собственно, на первый вопрос ответ – да, самый удаленный по трубопроводу ПК будет диктующим. ВПВ проверяется два раза в год на водоотдачу – весной и осенью, как правило.
На второй вопрос ответ тоже не сложный. Водяное и пенное пожаротушение проверяется или в соответствии с ГОСТ Р 59636-2021 (там методика есть), что горячо рекомендуется и когда система более менее свежая. Ну или в соответствии с Временными методическими рекомендациями по проверке СПЗ при проведении мероприятий и контролю. 2014 года. Там есть табличка с конкретными ссылками на ГОСТы по которым следует двигаться пошагово. Но Вы должны понимать, что спринклер должен реально вскрыться от нагрева феном и реально пролиться и от перепада давления должен запуститься насос. То есть, как правило, в спецификации предусматривается ЗИП 3% от установленных спринклеров на испытание. Мы в свое время делали некую ловушку – 5-=литровую пластиковую емкость из под воды вешали на трубу, в которую опускался спринклер или дренчер. А в дне этой емкости монтировали пластиковый отвод и на него рукав, который выкидывали в унитаз или на улицу. Ну в общем, придумывали как могди. Тут уже, как говориться голь на выдумки хитра. Периодичность устанавливается производителем оборудования пожаротушения. Здесь имеет значение как руководство к насосной станции, так и к самим спринклерам. Ну а дренчер с ним все ясно – это дырка, что его проверять. Проверяется запуск, вплоть до узла управления.
-
13 марта 2024 в 23:09 #36653
SK
Участник<hr />
Здравствуйте!
Благодарю за развёрнутый ответ!
-
14 марта 2024 в 7:21 #36654
admin
Хранительне за что, обращайтесь если нужно
-
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.