Прокладка кабелей в лестничной клетке

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Прокладка кабелей в лестничной клетке

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35649
      IKaz
      Участник

      Прошу пояснить  СП1 13130-2020 пункт 4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать… открыто проложенные электрические кабели и провода…

      Согласно ПУЭ п 2.1.4 скрытая проводка – это проводка проложенная внутри конструктивных элементов здания(в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), открытая – все остальное, т.е. в коробах, трубах, лотках – это тоже открытая.

      Поясните, пожалуйста, в СП1 13130.2020 имеется ввиду такая же трактовка прокладки или открытая – это кабели проложенные непосредственно по стена, потолкам и т.п. – без защиты трубами или коробами?

    • #35650
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте! В первую очередь стоит проверить разделы “ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ” сводов правил противопожарной тематики. Открываем СП6.13130.2021 и читаем:

      пункт 3.5.
      Открытая электропроводка: электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. [Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Раздел 2, пп. 1 п. 2.1.4].

      пункт 3.7.
      Скрытая электропроводка: электропроводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. [Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Раздел 2, пп.2 п. 2.1.4].

      Соответственно, ответ – “ДА”, определение ПУЭ в точности воспроизводит смысл заложенный в пункте 4.4.9 СП1.13130.2020, так как именно на это определение ссылается основной СП6.13130, диктующий правила устройства электроустановок и прокладки кабельных сетей СПЗ