8 июня 2023 в 11:10 - Views: 697 #35581
Nataliya
УчастникДобрый день. Имеется здание школы и отдельно стоящее здание спортивного зала. Между зданиями прокладывается много проводов : Оптика для СКС, Оптика для Видеонаблюдения Безопасный регион. И нужно проложить кольцевой интерфейс между ППКУП R3-Рубеж-2ОП. Пытаюсь разобраться сколько труб должно быть в кабельной канализации. Линии СПС прокладываем отдельно от всех других сетей связи. Т.к. кольцевой интерфейс то кабели прокладываем в двух разных трубах (от здания школы до спортивного зала-1 труба, и от здания спортивного зала до школы-2труба). Кабельная канализация выполняется из труб ПНД не менее 110. Получается 1 провод СПС диаметром 6,5мм проложен в трубе 110 и никакие другие провода проложить уже нельзя в этом канале? Вариант металлорукав для проводов СПС?
-
8 июня 2023 в 12:02 #35582
admin
ХранительЗдравствуйте, Наталия! Да, вы правы, кабель для СПЗ нельзя прокладывать в одной трубе с кабелями иных систем. Также, нельзя в одной трубе прокладывать кольцеобразующие проводники интерфейса. Начало и конец кольцевого интерфейса, чтобы было понятней. В одной трубе два кабеля в металлорукаве каждый не решают вопроса – нарушение остается. В требованиях СП6.13130 нет вариантов трубы в трубе или иной замкнутой конструкции.
-
8 июня 2023 в 12:07 #35583
admin
ХранительЕще возможно, приборы связываются двумя интерфейсами чтобы соблюсти нормы единичной неисправности по СП484.1311500.
Вот считайте два интерфейса по две трубы на начало и конец каждого из интерфейсов. Получается всего четыре трубы. Но может быть интерфейс не нужен кольцевой? Просто два интерфейса между приборами и все на этом.
-
8 июня 2023 в 12:33 #35584
admin
ХранительА вот нормативные ссылки: 1. СП6.13130.2021 пункты 6.6 и 6.8 соответственно. 2. СП484.1311500.2020 пункт 5.4
-
8 июня 2023 в 13:28 #35585
Аноним
НеактивированныйВы ставите 2шт R3 Рубеж 2 ОП, чтобы выполнить п. 5.3 СП484?
-
-