Прокладка кабелей между зданиями.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Прокладка кабелей между зданиями.

Просмотр 4 веток ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #35581
      Nataliya
      Участник

      Добрый день. Имеется здание школы и отдельно стоящее здание спортивного зала. Между зданиями прокладывается много проводов : Оптика для СКС, Оптика для Видеонаблюдения Безопасный регион. И нужно проложить кольцевой интерфейс между ППКУП R3-Рубеж-2ОП. Пытаюсь разобраться сколько труб должно быть в кабельной канализации. Линии  СПС прокладываем отдельно от всех других сетей связи. Т.к. кольцевой интерфейс то кабели прокладываем в двух разных трубах (от здания школы до спортивного зала-1 труба, и от здания спортивного зала до школы-2труба). Кабельная канализация  выполняется из труб ПНД не менее 110. Получается 1 провод СПС  диаметром 6,5мм  проложен в трубе 110 и никакие другие провода проложить уже нельзя в этом канале? Вариант металлорукав для проводов СПС?

    • #35582
      admin
      Хранитель

      Здравствуйте, Наталия! Да, вы правы, кабель для СПЗ нельзя прокладывать в одной трубе с кабелями иных систем. Также, нельзя в одной трубе прокладывать кольцеобразующие проводники интерфейса. Начало и конец кольцевого интерфейса, чтобы было понятней. В одной трубе два кабеля в металлорукаве каждый не решают вопроса – нарушение остается. В требованиях СП6.13130 нет вариантов трубы в трубе или иной замкнутой конструкции.

    • #35583
      admin
      Хранитель

      Еще возможно, приборы связываются двумя интерфейсами чтобы соблюсти нормы единичной неисправности по СП484.1311500.

      Вот считайте два интерфейса по две трубы на начало и конец каждого из интерфейсов. Получается всего четыре трубы. Но может быть интерфейс не нужен кольцевой? Просто два интерфейса между приборами и все на этом.

    • #35584
      admin
      Хранитель

      А вот нормативные ссылки:          1. СП6.13130.2021 пункты 6.6 и 6.8 соответственно.                                 2. СП484.1311500.2020 пункт 5.4

      • #35591
        Nataliya
        Участник

        Спасибо

      • #35592
        admin
        Хранитель

        Обращайтесь, чем можем поможем

    • #35585
      Аноним
      Неактивированный

      Вы ставите 2шт R3 Рубеж 2 ОП, чтобы выполнить п. 5.3 СП484?

      • #35590
        Nataliya
        Участник

        Да. В здании школы планируется  пост охраны с ЦПИУ АРМ Рубеж.  Два прибора R3-Рубеж-2ОП ( охранка и пожарка в здании школы) и два прибора на охранку и пожарку в здании спортивного зала. Все приборы в кольцевой интерфейс R3-Link

Просмотр 4 веток ответов
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.